Торговый центр
« : 16 Березень 2011, 11:54:02 »
Обьект- двухэтажный торговый центр площадью более 3500 м2. Согласно с НАПБ Б.06.004-2005 таб. 2.1 п.6 и ДБН В.2.2-9-2009  Приложение И п.12 выполняется проект АУПТ (водяное спринклерное). Вопрос? Для каких целей делать проект АУПС согласно требований этих же норм, если п.1.1.1 ДБН 2.5-13-98 это запрещает, а разрешает при соответствующем ТЭО. И вообще зачем делать АУПС там где делается спринклерное пожаротушение, ведь сигналы на откл. вентиляции,  вкл. дымоудаления, "пожар" на ПЦН можно взять от блоков автоматики управления пожаротушения.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #1 : 16 Березень 2011, 12:06:10 »
Илья, Я в таких случаях (где нет необходимости в АПС) договариваюсь с МЧС (получаю тех условия) и АПС не делаю beer

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #2 : 16 Березень 2011, 12:25:24 »
Илья, пункты норм надобно читать и осмысливать целиком :)
"1.1.1 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
  При соответствующем технико-экономическом обосновании в помещениях, оборудо-ванных автоматическим пожаротушением, дополнительно устанавливается автоматиче-ская пожарная сигнализация."
Вот как можно "обосновать":
НАПБ Б.06.004-2005
1.19. В таблицах Перечня, где предусмотрено одновременное оборудование помещений или зда-ний АУПТ и АУПС, АУПС необходимо рассматривать как систему для управления СПЗ.
Что в торговом центре "первично", дым или теплота? Какая из систем раньше запустит "дымоудаление", АПС или АПТ?
п.1.1.1 ДБН 2.5-13-98 это запрещает
я бы не был так категоричен - второй абзац этого же пункта
где нет необходимости в АПС
читаем ДБН В.2.2-9-2009  Приложение И п.12
Илья, требование ДБН есть? Так в чем вопрос - выполняем.
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 12:30:50 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #3 : 16 Березень 2011, 13:29:06 »
ведь сигналы на откл. вентиляции,  вкл. дымоудаления, "пожар" на ПЦН можно взять от блоков автоматики управления пожаротушения
Я бы не стала так утверждать, если речь идет о ВПТ. Это есть отклонение от норм, которое необходимо согласовывать, поскольку СНиП 2.04.05-91 "Вентиляция и кондиционирование однозначно утверждает, что:
      9.2. В зданиях и помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.

Ну а ДБН В.2.5-13 говорит о том, что АПС формирует сигнал на включение ДУ по 2-м автоматическим пожарным извещателям. Где Вы возьмете 2 извещателя в ВПТ? Два СПЖ на одну трубу поставите? Но это - профанация. Поскольку если случайно вскроется один сприклер или труба потечет, то сработают все Ваши СПЖ и начнут хлопать клапаны ДУ.
Часто практикуют СПЖ + ИПР. Но это тоже неверно. См. выше - извещатели должны быть автоматическими.

Ну и смотри предыдущий пост sbal, ДУ логично запускать от датчиков обнаружения дыма.  :)

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #4 : 16 Березень 2011, 15:26:17 »
Спасибо всем! Вышел из стопора. Делаю АУПС и не обращаю внимания на-то, что ВК-шники делают ВПТ. :thumbsup:
Наши нормы желают быть лучше, очень интересно, что придет осенью на смену ДБН В.2.5-13

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #5 : 16 Березень 2011, 20:32:47 »
очень интересно, что придет осенью на смену ДБН В.2.5-13
На смену придет ДБН В.2.5-56-2010, который конкретизирует данную ситуацию, а именно:
- если сигнал на запуск АУПТ не формируется системой пожарной сигнализации (а дренчерная система работает автономно, ей не нужен управляющий импульс), то для объектов с массовым пребыванием людей для пуска систем дымоудаления, подпора воздуха и оповещения надо делать систему пожарной сигнализации.
В остальных случаях система пожарной сигнализации не требуется.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #6 : 16 Березень 2011, 21:53:10 »
дренчерная система
традиционно, скромно и смущенно, может "спринклерная"?
А вообще, АПС - системка раннего выявления, и чем раньше выявит, тем раньше запустятся всякие СПЗ. У АПТ "инерционность".
Как по мне
не обращаю внимания на-то, что ВК-шники делают ВПТ
, ну не принимая во внмание нюансы некоторые.
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 21:58:14 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #7 : 17 Березень 2011, 19:23:38 »
скромно и смущенно, может "спринклерная"?
Почему "скромно и смущенно".
Правильно ткнул носом :thumbsup:

 