Двигатели внутреннего сгорания электрогенераторов - это жидкое топливо. Пары  бензина взрывоопасны. Отсюда, по всей видимости, и требование.

Интересен другой вопрос - почему только побудительная система?
« Останнє редагування: 26 Березень 2012, 16:40:11 від rga »

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по п. 4.10
Quote (selected)
Управление системами противопожарной защиты следует предусматривать из помещения пожарного поста (диспетчерской или другого специального помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, далее – пожарный пост). Это помещение должно быть площадью не менее 15 м2 и размещаться на первом или цокольном этажах зданий. Допускается размещение этого помещения выше первого этажа, при этом выход из такого помещения должен быть наружу, на лестничную клетку, в вестибюль или коридор, которые имеют выход наружу.
Допустим, имеется 9-ти этажное здание спального корпуса какого-либо санатория. На 5-м этаже в холле, имеющем непосредственный выход на лестничную клетку, которая имет выход наружу, находится дежурный администратор (дежурство круглосуточное).
Получается, что теперь я могу запроектировать установку прибора на 5-м этаже???

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, что теперь я могу запроектировать установку прибора на 5-м этаже???
Так и раньше могли. ДБН В.2.5-98* (к слову, и без * тоже), п.1.6.13 - один к одному.
Правда, "Перечень" с 2005 года ужесточил это требование для ЦПУ СПЗ, что в целом, правильно. И никто его не отменял. Так что, если в санатории СО4 или СО5 - то тогда уж на 1 этаж придется.
« Останнє редагування: 26 Березень 2012, 17:13:08 від rga »

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
жидкое топливо. Пары  бензина взрывоопасны.
Спасибо, rga, за ответ. Разумеется, это первое, что приходит на ум, я сразу же просмотрел
Таблиця В.1 - Будинки різного призначення
12 Будинки та споруди для зберігання (обслуговування) автомобільного транспорту

Нигде ничего подобного... Только для
1.4.1 Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі
и
1.5 Приміщення електрогенераторних з двигунами внутрішнього згоряння
Если для котельных еще понятно, то, на следующую строку, по моему, скопировали и забыли отредактировать... >:(
Quote (selected)
Интересен другой вопрос - почему только побудительная система?
Ну, конечно! Освещение, вентиляция, да и сам электрогенератор - "у вибухобезпечному виконанні"?

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня модульная котельная расположенная на крыше здания, мне нужно установить пожарную сигнализация, раньше устанавливали в котельной приборы пожарной сигнализации нормального исполнения сейчас согласно пункта 1.4.1 Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі мне нужно установить во взрывобезопасном исполнении, датчики я еще найду во взрывоопасном исполнении а вот пульт нет, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если для котельных еще понятно, то, на следующую строку, по моему, скопировали и забыли отредактировать...

Ну почему же? В дизельгенераторных достаточно большие емкости топлива. Да еще и запас хранить могут. Возможно, прецеденты были, вот и вписали.
Вот здесь была темка http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=14&id=146512

раньше устанавливали в котельной приборы пожарной сигнализации нормального исполнения сейчас согласно пункта

Вообще-то, и раньше устанавливали взрывозащищенное. Этим вопросом интернет до дыр протерт.
Смотрите Тирас, Омегу, Фотон.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот здесь была темка
Большое спасибо!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
раньше устанавливали в котельной приборы пожарной сигнализации нормального исполнения сейчас согласно пункта

Этим вопросом интернет до дыр протерт.

Можно посмотреть, например, здесь http://www.0-1.ru/discuss/?id=6258. Достаточно подробное обсуждение для понимания вопроса.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно посмотреть, например, здесь http://www.0-1.ru/discuss/?id=6258.

Как времечко летит то...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Е.2.9.1 Системы пожаротушения объемным способом предназначены для создания среды, не поддерживающей горения во всем объеме защищаемого помещения, и могут применяться только для защиты объектов, которые представляют собой замкнутое про-странство, причем степень негерметичности защищаемого помещения перед срабатывани-ем системы не должна превышать 15%. При этом, если степень негерметичности помеще-ния составляет более 1%, должно предусматриваться дополнительное количество ОП, ко-торое рассчитывается согласно методике, изложенной в Е.3.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rza от 27 Марта 2012, 08:30:52 am
    раньше устанавливали в котельной приборы пожарной сигнализации нормального исполнения сейчас согласно пункта

Вообще-то, и раньше устанавливали взрывозащищенное. Этим вопросом интернет до дыр протерт.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1460
Добрый человек выложил Изм.1 к Рекомендациям по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок ...
Между прочим, изменение 2006 года. Там уже есть положение о взрывобезопасного исполнения слаботочных систем (стр.10, п.7.5)
« Останнє редагування: 04 Травень 2012, 15:24:22 від rga »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто растолкует мне - п.4.16. что вообще имелось ввиду и зачем он, этот пункт, нужен? Кто-то же его писал, что-то думал.
1. Кабели СПЗ необходимо прокладывать в местах, защищенных соответствующим образом (например лотки, коробы, шахты) - а если мы по потолку шлейфы прокладываем открыто? Или уже нет?
2. Кабели должны иметь достаточную механическую прочность или дополнительно защищены от механических повреждений - а это как? Какую механическую прочность? На растяжение, на удар? И если защищаем, то на что и от чего? Мет/труба или гофра?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто растолкует мне - п.4.16. что вообще имелось ввиду и зачем он, этот пункт, нужен? Кто-то же его писал, что-то думал.
Вы должны были слышать пояснения Платкевича на семинаре на осенней выставке  :)
Они думали, что написали, что кабелеводы необходимы там где необходимы.  И предложили написать им, получить разъяснение. А еще предложить свои варианты и они как-то подправят, когда будут вносить изменения.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-то же его писал, что-то думал.
Firetuf,  по мне затосковал?
Проще спросить: какой частью организма думал?
 
"лотки, коробы, шахты = места"..., каково?

Сразу скажу, думали-писали не русские - 100%.

Они думали, что написали
Вот и интересно, на каком языке они думали?
А русским предлагают теперь перевести...

Вот еще перл:
8.7 Требования к аварийному освещению и указателям направления эвакуации
8.7.1  Аварийное освещение эвакуации предназначено для того, чтобы дать людям воз-можность покинуть опасное место и создать необходимые условия видимости и ориентации на путях эвакуации и обеспечить легкий поиск средств безопасности и пожаротушения.
8.7.2 Аварийное освещение эвакуации должно быть стационарно установлено, осве-щать зону пола и иметь ударопрочный корпус.
8.7.3 Аварийное освещение эвакуации должно создавать на полу главных проходов и на лестницах 0,5лк.
8.7.4 Аварийное освещение эвакуации при отключении основного источника электро-питания должно работать не менее 60 мин от резервного источника.
8.7.5 Требования к устройству аварийного освещения эвакуации необходимо устанав-ливать согласно требованиям ДБН В.2.5-23 и ДБН В.2.5-28.

Указатели световые и освещение - разные разницы.
Однако про освещение 5 подпунктов, а про указатели?
« Останнє редагування: 21 Травень 2012, 19:27:21 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а про указатели?
НАПБ А.01.003-2009 "ПРАВИЛА устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях":

4.1.6. Эвакуационные световые указатели «Выход» следует включать вместе с основными осветительными приборами рабочего освещения.
   Допускается использовать эвакуационные световые указатели, которые автоматически включаются при получении СО командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.
   Световые указатели «Выход» в залах кинотеатров, концертных и выставочных залах, а также других залах для зрителей должны включаться на время пребывания людей. Требования к световым указателям «Выход» принимаются согласно ДБН В.2.5-28-2006 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение».
   Кроме того, на путях эвакуации должны устанавливаться знаки безопасности, которые отвечают ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет». Указанные знаки должны быть световыми или несветящимися при условии, что знак освещает-ся светильниками аварийного освещения.

 