Автор Тема: Обсуждение ДБН В. 2.5-56-2010 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ"  (Прочитано 90412 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_1503, а про CEN/TS 54-14 ты забыл, п.А 6.3.2

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Илья, куда пред батьки? :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто по чем нынче воду проектировать будет?
И что за ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 в п.7.2.1 появился вместо ДСТУ EN 12845, кто-нибудь знает?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто по чем нынче воду проектировать будет?
И что за ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 в п.7.2.1 появился вместо ДСТУ EN 12845, кто-нибудь знает?

Сам задаюсь этими вопросами, увы, ответа не нахожу...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться!
Имеется одноэтажный (основная отм. 0,000 и частично помещения для обслуживающего персонала на отм. +3,300) цех технического обслуживания и хранения автомобилей (S=1500м2)! Степень огнестойкости IIIа!
Чем оборудовать АПС или АУПТ? Что ближе Приложение В п. 12.1.1 или п. 12.8?
Но в п. 12.1.1 для здания степени огнестойкости IIIа площадью меньше 3600м2 во всех помещениях АПС и АУПТ! Может тут ошибка и для здания степени огнестойкости IIIа площадью БОЛЬШЕ 3600м2 во всех помещениях АУПТ!

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто по чем нынче воду проектировать будет?
И что за ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 в п.7.2.1 появился вместо ДСТУ EN 12845, кто-нибудь знает?


Судя по тому, что "ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 на розгляді" - то каждый проектирует так, как совесть позволит ;).

Наткнулась на такую ссылку:

http://www.security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2394:tlumachimo-dbn-v25-562010&Itemid=572&lang=ru

Может, авторы ДБН В. 2.5-56-2010, все таки объяснят, как сейчас водяное ПТ проектировать.



Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что ближе Приложение В п. 12.1.1 или п. 12.8?
П. 12.8
Может тут ошибка и для здания степени огнестойкости IIIа площадью БОЛЬШЕ 3600м2 во всех помещениях АУПТ!
Однозначно ошибка.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте УСПТБ http://www.usptb.org/?news=86
выставлено сообщение:

 "В рамках виставки «Безпека 2011», яка відбудеться 25-28 жовтня в ВЦ «КиївЕкпоПлаза» (вул.Салютна, 2-Б) заплановано проведення круглого столу «Презентація ДБН В.2.5-56:2010: Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»,- діалог з фахівцями.


Круглий стіл відбудеться 27 жовтня з 14:00 до 16:00 год., конференц-зала №2.

Круглий стіл організовує та проводить УСПТБ за участю Президента-Голови правління УСПТБ Платкевича Б.С., заступника голови секретаріату УСПТБ, голови підкомітету № 5 ТК 165 «Індустрія безпеки» Лагоди О.В., директора ТОВ «Фірма «Елекон ЛТД » Мізін П.О., директора ТзОВ НВП«Електроприлад» Савченко В.Г., головного фахівця з пожежної безпеки ВАТ «Київського науково – дослідного та проектно - конструкторського інституту «Енергопроект» Колосова І.С.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі круглого столу.

Участь безкоштовна."
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline AlexandrS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
     А как народ думает относительно Раздела 12.3 Автоматические системы водяного, пенного пожаротушения, а именно по-поводу     

п. 12.3.10
У приміщенні пожежного поста повинна бути:
1) світлова і звукова сигналізація:
а) про виникнення пожежі (з розшифруванням зони, секції);
.
в) про початок роботи системи (з розшифруванням напрямку,  по якому подається вогнегасна речовина)


Как я понимаю то физически сигнал  "а)" берется с сигнализаторов давления на узле управления и падения давления в импульсном баке.
Откуда берем сигнал "в)" ? То ли это комплексный сигнал "сигнализатор давления +импульсн. бак+(в зависимости от наличия в системе) пуск насоса+открытие эл. задвижки). Или подразумевается установка реле протока после узла управления на питающем трубопроводе?

Offline FireProofer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно купить этот ДБН в печатном виде в Киеве. Нашел только в одном месте за 251 грн. Может кто-то знает еще варианты. 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел только в одном месте за 251 грн. Может кто-то знает еще варианты. 
299 устроит?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Carter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Country: ua
  • У нас творческая профессия
    • Перегляд профілю
    • Awards
"В рамках виставки «Безпека 2011», яка відбудеться 25-28 жовтня в ВЦ «КиївЕкпоПлаза» (вул.Салютна, 2-Б) заплановано проведення круглого столу «Презентація ДБН В.2.5-56:2010: Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»,- діалог з фахівцями.

Для тех кто там не был, или не мог быть - разработчики ДБНа сказали, что нормы для воды будут в конце года готовы, до тех пор проектирование автоматического водяного пожаротушения по старому ДБН В.2.5-13-98*. Разъяснения представителям МЧС они тож готовы предоставить, если возникает спорная ситуация связанная с этой  несостыковкой.

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня состоялся семинар по разбору спорных моментов данного ДБН в Одесском  ГУ МЧС .  Основной вывод к которому пришли - проектировщик личность творческая и ограничивать его строгими нормами бессмысленно, поэтому и в нормах мало конкретных решений. К тому же семинар проводил проектировщик, а не кто-то из разработчиков, поэтому всё что было сказано это только субъективное представление.
Из моих выводов, которые вынес после данного "познавательного" времяпрепровождения:
1 - молодые специалисты - не компетентные "духи" без должного образования и навыков. т.е. что б стать проектировщиком ПС нужно, либо от рождения уметь это делать, либо учиться, например в Харьковском университете ГО 5 лет на очном, а потом энное время на повышении квалификации на проектировщика!!!
2 -  в Украине нет ни единой системы, которая соответствует данным нормам. Раскрою сказанное: Нет централи способной контролировать более 1-го шлейфа системы оповещения, за то есть импортные (сертифицируйте если надо)! и т.д.
3 - Все магистральные кабели СО делать огнестойкими со временем работы по расчётному времени эвакуации людей, а вот от распредкоробки (которые должны быть огнеупорными и предотвращать влияние КЗ на одном луче на остальные) до динамика любой
4 - основные технические решения смотрите в EN-54-14
5 - на объекте любой сложности минимум 2 оповещателя подключённых к отдельным шлейфам

Не ругайте сильно - этот мои личные субъективные выводы
« Останнє редагування: 25 Листопад 2011, 16:02:09 від Van-GoG »
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, как быть в этом случае, когда малый объект, в нем только АПС,
и 6.2.24 Прилади приймально - контрольні пожежні (далі – ППКП) необхідно розміщати ...
 ...а освітленість цього приміщення повинна відповідати вимогам 4.10 цих будівельних норм.
4.10....
3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення безпеки. При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;
4) автоматичне включення аварійного освітлення.
За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;
а на объекте есть только одно освещение - рабочее и объект готов. Проектировать все вновь?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, сам же процитировал
За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей
а на объекте есть только одно освещение - рабочее
ставь светильник с АКБ и питай от рабочего освещения

 