Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "uksusXIII"
На Вашем фото панели ВРУ, на мой взгляд будет очень тесно при монтаже кабелей, сдается монтажные зоны не достаточны. Еще больше смущает, что автоматы установлены зеркально, что по моему повлечет увеличение ошибочных коммутаций автоматов. Как пример, приходилось ездить на авто с левым рулем и с правым причем в течении одного дня, так все время искал рычаг скорости и включал дворники вместо поворотников, хотя ездил по этому режиму более двух лет. Так как шкаф закрытый, то при таком количестве автоматов будет очень большое тепловыделение в одном шкафу, что повлечет неточность срабатывания уставок автоматов, раньше вводили понижающий коэффициент (по памяти) 0,8. Раньше заводы-изготовители щитовой продукции должны были придерживаться ГОСТа, ТУ, ОСТ, о чем в сопроводительной документации сообщалось. А на Ваш щит есть сертификат или ссылка на ГОСТ, ТУ, ОСТ, по которым изготовлен шкаф? Или я уже безнадежно отстал, а требования к производству щитовой продукции изменились в сторону либерализации? Хотя относительно недавно встречал ГОСТ на щиты, шкафы, по требованию которых должны изготавливаться НКУ, но дотошно их не изучал, т.к. не изготовитель НКУ. С уважением.