Автор Тема: ГРЩ-800кВт  (Прочитано 8097 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #15 : 28 Березень 2011, 17:40:14 »
4 кабеля АВВГ4х185 можно будет к нему подключить?
А 4 кабеля не маловато будет? По ГОСТ допустимый ток кабеля АВВГ 4х185, проложенного в земле, с учетом снижающего коэфициента для четвертой жилы - 286А. Уже получается, что четырех кабелей не хватает, а если еще учесть коэф. на совместную прокладку кабелей в траншее (Таблица 1.3.26, ПУЭ)...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #16 : 28 Березень 2011, 18:24:11 »
(Таблица 1.3.26, ПУЭ)
стосується кабелів з паперовою ізоляцією, до яких АВВГ не належить.

G@S, а який косинус фі у цих 800 кВт (і звідси відповідно струм)? А то 800 кВт при косинусі 1 і 800 кВт при косинусі наприклад 0,75 -- різні речі. Плюс де прокладається кабель, повністю в землі? Чи є ділянки прокладання по повітрю довжиною більше 10 м?

А одножильний чи багатожильний -- однозначно багатожильний (п. 2.3.49 ПУЕ).
« Останнє редагування: 28 Березень 2011, 18:29:06 від O.S. »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #17 : 28 Березень 2011, 20:04:05 »
G@S, а який косинус фі у цих 800 кВт (і звідси відповідно струм)? А то 800 кВт при косинусі 1 і 800 кВт при косинусі наприклад 0,75 -- різні речі. Плюс де прокладається кабель, повністю в землі? Чи є ділянки прокладання по повітрю довжиною більше 10 м?

...думаю робити компенсацію до - 0,98, і підключати до ГРЩ щоб зменшити струм від КТП. Кабель повністю в землі.

 а якщо взяти АВВГ4х240 - 4 шт, трохи проблематично буде підключити до автомата?!

...хто що запропонує, бо вже голова болить)))
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline dio

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #18 : 28 Березень 2011, 20:22:12 »
 beer лучший вариант....по сабжу-шины к автомату и кабели к шинам

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #19 : 28 Березень 2011, 20:23:38 »
ГРЩ будет новое - буду делать индивидуального исполнения
Сделай не одно ГРЩ и не парся, иначе никак.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #20 : 28 Березень 2011, 21:13:00 »
На каждый ввод ГРЩ по сдвоенному кабелю 4х185мм.кв.
Похоже что КТП то с одним силовым трансом! А при мощности в 800кВА двух кабелей (даже ВВГ4Х185)на ОДИН(единственный!!!) ввод будет маловато...да еще при длине линии в 100м!
Подскажите как лучше сделать - кабели АВВГ, одножильные ложить, или 4-х жильные?
Как все правильно реализовать???
Мы всегда ложим кабелями,а не пожильно...(есть требование ПУЭ о том,что нулевые проводники нельзя ложить отдельно от фазных).
а насчет присоединения к автомату,верно заметил dio
beer лучший вариант....по сабжу-шины к автомату и кабели к шинам
« Останнє редагування: 28 Березень 2011, 21:16:24 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #21 : 28 Березень 2011, 21:21:04 »
а якщо взяти АВВГ4х240 - 4 шт?
Гораздо дешевле меди! Только не забудь увеличить глубину и ширину панели для разворота жил кабеля в 240 квадрат...иначе монтажники вас проклянут! ;)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #22 : 28 Березень 2011, 21:51:03 »
... а можно ГРЩ разбить на несколько секций? (хотя бы на 2)????? :-[
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #23 : 28 Березень 2011, 22:30:06 »
... а можно ГРЩ разбить на несколько секций? (хотя бы на 2)?????
можно конечно...но тогда вы линяете на целых два лишних автомата(один в ТП,другой в ГРЩ) и возможо на дополнительную ячейку,так как в одну два таких автомата врядли впихнешь...при этом еще предусмотрев место для разворота жил кабелей...Хотя мысль с точки зрения монтажника (и будущих эксплуатационщиков!) очень рациональная и ,что не мало важно, полезная! Отдельное СПАСИБО в будущем вам скажут при частичном выводе оборудования в ремонт.
Да...и еще... две секции не предполагают, в вашем случае, установку секционного автомата!
« Останнє редагування: 28 Березень 2011, 22:36:33 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #24 : 28 Березень 2011, 22:55:24 »
думаю робити компенсацію до - 0,98, і підключати до ГРЩ щоб зменшити струм від КТП

Цілком слушно. Тоді струм дорівнюватиме 800/(0,66*0,98)=1237 А. Тоді по тривало допустимому струму є сенс взяти наприклад 4 кабелі АВБбШв 4*185 (по ПУЕ: 385*0,92*4=1416 А).
Але є нюанси:
1) При виході з ладу установки КРП по нашій лінії буде текти струм незкомпенсований, тобто більший ніж 1237 А. Тому імхо потрібно підбирати кабель під струм, який розрахований з природним косинусом, ане з косинусом після компенсації.
2) Це був вибір тільки по тривало допустимому струму, ще треба зробити перевірку по втраті напруги, спрацюванню автомата при різних видах КЗ і обривів. Можливо тоді вибраний переріз доведеться і збільшити, наприклад до 240 кв. мм.
3) Будуть проблеми з приєднанням такої кількості жил до одного автомата, але про це вже раніше написали, я згодний з попередніми дописувачами.   

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #25 : 29 Березень 2011, 08:03:24 »
...я розумію що це "зллочин" - але якщо кабелі закласти мідними, все таки 4АВВГ4х240 завести в ГРЩ й підключити буде проблематично!
Буду сьогодні говорити з замовником! ::)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #26 : 29 Березень 2011, 10:08:23 »
Небольшое отступление.
А зачем коэф. 0,92 вводить, нагрузка то в нас симметричная. (ну может 15% несимметрии и будет, но все-равно ток в нулевой жиле будет намного меньше чем в фазных).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #27 : 29 Березень 2011, 10:39:05 »
А зачем коэф. 0,92 вводить
согласно ПУЭ.
а можно ГРЩ разбить на несколько секций? (хотя бы на 2)??
Ты наверное имел в виду 2 ввода? если да, то в данном случае это ничего не дает. При отключении одной из линий вторая должна вытянуть всю нагрузку. Разбей ГРЩ на несколько.
Сделай не одно ГРЩ и не парся, иначе никак.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #28 : 29 Березень 2011, 10:46:20 »
согласно ПУЭ.
В ПУЭ написано не четко. А в ГОСТе:
Quote (selected)
Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения
токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при
нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент
0,93.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #29 : 29 Березень 2011, 11:16:01 »
В ПУЭ написано не четко
смотри примечание к табл. 1.3.7

 