думаю робити компенсацію до - 0,98, і підключати до ГРЩ щоб зменшити струм від КТП
Цілком слушно. Тоді струм дорівнюватиме 800/(0,66*0,98)=1237 А. Тоді по тривало допустимому струму є сенс взяти наприклад 4 кабелі АВБбШв 4*185 (по ПУЕ: 385*0,92*4=1416 А).
Але є нюанси:
1) При виході з ладу установки КРП по нашій лінії буде текти струм незкомпенсований, тобто більший ніж 1237 А. Тому імхо потрібно підбирати кабель під струм, який розрахований з природним косинусом, ане з косинусом після компенсації.
2) Це був вибір тільки по тривало допустимому струму, ще треба зробити перевірку по втраті напруги, спрацюванню автомата при різних видах КЗ і обривів. Можливо тоді вибраний переріз доведеться і збільшити, наприклад до 240 кв. мм.
3) Будуть проблеми з приєднанням такої кількості жил до одного автомата, але про це вже раніше написали, я згодний з попередніми дописувачами.