ГРЩ-800кВт
« : 28 Березень 2011, 13:05:39 »
Ситуация следующая:
Есть КТП-1000кВА от которого надо проложить кабель (кабели) к ГРЩ-Рр=800кВт, длина примерно 100м
Подскажите как лучше сделать - кабели АВВГ, одножильные ложить, или 4-х жильные?
Как все правильно реализовать???
Спасибо beer
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #1 : 28 Березень 2011, 13:12:38 »
Есть КТП-1000кВА от которого надо проложить кабель (кабели) к ГРЩ-Рр=800кВт, длина примерно 100м
Подскажите как лучше сделать - кабели АВВГ, одножильные ложить, или 4-х жильные?
Лучше 4-х жильные. АВВГ лучше заменить на бронированный, например АВБбШв (если в земле), тем более такая нагрузка.
Все ИМХО.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #2 : 28 Березень 2011, 13:18:43 »
...если их будет несколько и вводной автомат 1250А - например 4 кабеля АВВГ4х185 можно будет к нему подключить?
... с ТП каждый кабель на отдельный автомат ставить?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #3 : 28 Березень 2011, 13:53:54 »
ГРЩ-Рр=800кВт
А счем связано такое решение? Нельзя ли нагрузку разбить на несколько ГРЩ?
с ТП каждый кабель на отдельный автомат ставить?
Если кабели будут подключатся на один автомат в ГРЩ, то и на КТП они должны подключаться на один автомат.
4 кабеля АВВГ4х185 можно будет к нему подключить?
Нужно будет делать переходные пластины или к автомату подключать куски шин и уже кним подключать кабель

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #4 : 28 Березень 2011, 14:50:49 »
ГРЩ-только 1 шт и все!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #5 : 28 Березень 2011, 15:44:33 »
ГРЩ-только 1 шт и все!
Существующее? А какой марки. Или панели ЩО?

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #6 : 28 Березень 2011, 16:00:17 »
Существующее? А какой марки. Или панели ЩО?

ГРЩ будет новое - буду делать индивидуального исполнения, меня тревожит линия от ТП к ГРЩ и подключение кабелей к автомату :o
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #7 : 28 Березень 2011, 16:28:51 »
ГРЩ будет новое - буду делать индивидуального исполнения, меня тревожит линия от ТП к ГРЩ и подключение кабелей к автомату
Как вариант.
Берешь одну секционную панель и две линейные. Например ЩО90М-...   На каждой линейной панели по два вводных автомата.
Это все в электрощитовой обьекта.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #8 : 28 Березень 2011, 16:33:11 »
G@S, насколько я понял ГРЩ проектируешь не ты? Не один раз приходилось встречать решение, когда РУ-0,4 переносят из ТП в здание. Решение, по моему, далеко не рациональное: при повреждении одного из паралелных кабелелей, питающих ГРЩ - потухнет все. Единственное исключение - это когда необходимо подключить одиночный потребитель большой мощности.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #9 : 28 Березень 2011, 16:35:22 »
Берешь одну секционную панель и две линейные. Например ЩО90М-...   На каждой линейной панели по два вводных автомата.
Это все в электрощитовой обьекта.
Что-то, как-то не совсем понятно. Схему в студию.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #10 : 28 Березень 2011, 16:41:49 »
Единственное исключение - это когда необходимо подключить одиночный потребитель большой мощности.
А також технологічну лінію , де при відключенні одного технологічного обладнання лінія не може працювати і має зупинитися .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #11 : 28 Березень 2011, 16:45:33 »
Ребята, написано же что будет только одно ГРЩ. Мне кажется, человек подумал, прежде чем принимать такое решение (об установки одного ГРЩ), либо стоит конкретная задача (запитать потребителя). Вы сами попробуйте переубедить заказчика, когда оборудование уже оплачено, что он (заказчик) не прав. Я думаю, что G@S, не дурак, чтобы на такую мощность ставить один распред щит.
По поводу вопроса, не смог быстрой найти на форуме, где-то уже обсуждался вопрос, что лучше 4 одножильных или 1 четырежильный, вроде как сошлись на мнении, что один четырехжильный правильнее (если мне не изменяет память). Поэтому думаю, что оптимальное решение это сдвоенный кабель, но тогда при изготовлении ГРЩ это надо учитывать, как и его сечение

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #12 : 28 Березень 2011, 17:07:13 »
А також технологічну лінію , де при відключенні одного технологічного обладнання лінія не може працювати і має зупинитися .
Здесь, пожалуй, не соглашусь. Для решения этой проблемы существует автоматика. Пример: насосы пожаротушения, дымоудаление, вентиляция не запитываются от одного ГРЩ, а ведь работа их взаимосвязана.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #13 : 28 Березень 2011, 17:21:07 »
*Андрей*, а что произойдет с питающими кабелями одной из секций (при наличии АВР или включенном секционнике), когда отключится питание на другой секции?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ-800кВт
« Reply #14 : 28 Березень 2011, 17:25:56 »
*Андрей*, а что произойдет с питающими кабелями одной из секций (при наличии АВР или включенном секционнике), когда отключится питание на другой секции?
накроются кабели...нужно подумать что можно сделать...

 