Автор Тема: МЕТОДИКА по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач  (Прочитано 5984 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

gthnjdbx

  • Гість
http://www.uazakon.com/big/text957/pg1.htm
Есть нужда в пояснениях.
В методике имеется такой фрагмент
Quote (selected)
      Г. Спрощена методика обчислення втрат електроенергії
            в проводах та кабелях ліній електропередач
 
     Для спрощення  розрахунків  допускається  обчислення  втрат в
проводах  та  кабелях  ліній  6,  10,   35   кВ   по   процентному
співвідношенню від активної електроенергії, що походить по лінії.
     Процент втрат,  виходячи з даних економічної густини струму і
економічної потужності, для даної лінії розраховується послідовно:
     а) втрати потужності в лінії, кВт
 
              дельта P = дельта P  L                         (43),
                                 о
 
     де дельта  P   -  питомі  втрати  потужності  на  1  км лінії
                 о
приймаються по таблиці 4, кВт/км,
     L - довжина лінії, км;
     б) процент  втрат потужності в лінії від значення економічної
потужності для даної лінії, %
 
                            дельта P 100
              % дельта P = --------------                    (44),
                               P
                                екон.
 
     де P       -  економічна  потужність  лінії  приймається   по
         екон.
таблиці 5, кВт.
     Втрати електроенергії  в  лінії  по   спрощеному   розрахунку
визначаються по формулі:
 
            дельта WP = WP % дельта P (кВт,год.)             (45),
 
     де WP  -  активна  електроенергія,  що  проходить по лінії за
розрахунковий період, кВт.год.
переменная "% дельта Р", судя по формуле 44, имет размерность процентов, поэтому буквальное применение формулы 45 приводит к завышению конечного результата в 100 раз. Логично было бы применять формулу 45 таким образом
          дельта WP = (WP * % дельта P)/100
но боязно отступать от инструкции. Каково мнение экпертов по этому поводу?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
боязно отступать от инструкции

gthnjdbx, не бойтесь - применяйте :D, чуть дальше, в "Прикладах...", все считается в соответствии с размерностями ;)
Цитата: http://www.uazakon.com/big/text957/pg4.htm
При спрощеній  методиці  визначений  процент  %   дельта   Pо
приймається постійним для всіх місяців року.
     в) втрати    електроенергії   обчислюються   по   процентному
співвідношенню від активної електроенергії, що проходить по лінії:
     В грудні:
 
                                452 x 5.36
          дельта WP = ------------ = 24.2 тис. кВт.год.
                                    100


gthnjdbx

  • Гість
Спасибо за весомый аргумент в поддержку.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.