Автор Тема: Значение сопротивления повторного заземлителя, какое? Где написано?  (Прочитано 19111 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

MegaOm

  • Гість
если это общественное здание, то на ПУЭ можно не ссылаться, действует ДБН-27
по ДБН 27, исключено такое понятие как сопротивление ЗУ, введено напряжение прикосновения, взяв за основу которое нужно от обратного выйти на требуемое сопротивление ЗУ
если ЗУ у вас 2 Ома и ниже, эти пересчеты можно не делать
если по ПУЭ то суммарное сопротивление ЗУ у здания должно быть не более 4 Ома, это значит что измеряете сколько к вам "приходит " по вводной линии и недостающее делаете таким , чтобы суммарно стало меньше 4х

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРочитал эту статью, и другие и так и не понял, ну то, что повторное заземление не нормируется, об этом все кричат. Но возник вопрос, если прочитать некоторую литературу, получается, что заземление кроме основной функции по срабатыванию защиты, выполняет функцию, по уменьшению напряжения прикосновения, которое, как не искал в ПУЭ, так и не нашел. Но тут уже приводились расчеты напряжения прикосновения. и по некоторым из них, получается, что сопротивление чуть ли не 5-6 ом, повторное. Это так, или я что то путаю?
« Останнє редагування: 09 Січень 2010, 22:51:02 від александр555 »

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Manowar
Внутри здания земля недоступна, но имеются сторонние проводящие части, имеющие потенциал земли. Присоединение системы уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине, соединенной со сторонними проводящими частями, находящимися в соприкосновении с землей, а также выполнение дополнительного уравнивания потенциалов путем соединения между собой проводящих частей, могущих оказаться под разными потенциалами внутри здания, с точки зрения электробезопасности равноценно выполнению повторного заземления вне зданий.

Представте себе такую ситуацию: ферма рогатого скота, проводящие части присоединяем к системе уравнивания потенциалов. Проводящей частью, также, является металлическая колона здания, выступающая из стены и к которой может прислониться животное. Вроде-бы всё ясно присоединили - всё нормально.
 А если мы используем эту-же колону в качестве природного токоотвода молниезащиты? Как пострадает при этом животное?
Или даже не будем использовать колону в качестве токоотвода, но она всё равно же заземлена! При ударе молнии неокажется ли корова под опасным потенциалом? Как быть в такой ситуации?



PS Возле дома, в котельне которого работал человек, ударила молния. В котельню было заведено заземление. С рабочим ничего неслучилось - отделался ОЧЕНЬ "пышной" причёской.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делал не мало заземлений и молниезащиты, где использовал колонны, по сути, вы правы и думал, что нужно делать короб защищающий эту колонну, но потом пропустили так, может это можно обосновать тем, что ток идет не по одной колонне, а по всем колоннам, при том, если смотреть РД, то на больших площадях, не плохо бы делать под зданием металлические "решетки" это для выравнивание потенциала. Фактически убивает ток, проходящий от низшего потенциала к высшему, если корова находится на "выровненой поверхности", отсутствует "шаговое напряжение" все точки имеют потенциал примерно одинаковый и ток через корову идет минимальный, недостаточный для остановки сердца. Поэтому при качественном и надлежащем заземление, токи будет растекаться в нужном направление, а в месте защищаемого обьекта, будет создаваться высокий потенциал, но его точки будут приблезительно одинаковые, так что ток через тело не идет.
Думаю, что почти прав. )))) И этим самым обеснется причестка человека в котельной )))

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто объяснит мне мой вопрос, нафига нужно повторное заземление, если при обрыве нуля, оно на кз не сработает? А если читать книги, то чем ниже сделаешь повторное, тем выше напряжение прикосновения у трасформатора. Нафига оно надо, неужели тока для того, что бы как то снизить сопр нетрали. Или для того, что бы увести потенциал(незначительный в землю) из провода РЕ, в котором в теории должно отсутствовать напряжение прикосновения. И еще, если еще почитывать книги, то при установки УЗО, вообще повторное заземление чуть ли не "много-много" ом. Так это?

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: александр555
на больших площадях, не плохо бы делать под зданием металлические "решетки" это для выравнивание потенциала

Да, "решетки" делать буду, но всё-равно как-то оно опасновато - может попробую донести архитекторам - пусть колоны спрячут в стене.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прочитавши дану тему, стосовно повторного заземлення при кабельному вводі, згоден з Roman,
Цитата: Roman
Рекомендуется (решение одно из лучших, но необязательное) там, где это возможно. Невозможно его выполнить, например, в скальных грунтах.
Тим більше, що заземлення все одно буде виконуватись для блискавкозахисту, наприклад, - то чому ж не приєднати PEN до ГЗШ, до якої приєднане заземлення блискавкозахисту та система зрівнювання потенціалів.

Питання в наступному: чи є сенс влаштовувати живлення котеджа від ТП (L~70m) по системі TN-S (5-жильним кабелем) чи краще по системі TN-C-S (4-жильним)?
Другий варіант здається мені більш прийнятним і надійнішим. Що скажете?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Входите тесными вратами

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не видел эту тему раньше. У меня во всех ТУ написано:"вводной щит объекта соединить с заземляющим контуром сопротивлением менее 4-х Ом". В ПУЭ в п. 1.7.92 это значение дано для источником питания, а для повторного вроде как 1.7.95 - 10 Ом (сеть 380В). Ну как бы разница есть, причем существенная. У меня в расчетах всегда получается около 7 электродов, а вот у проектной группы при сетях контур состоит из 3-х электродов (правда сделанных контуром).

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто объяснит мне мой вопрос, нафига нужно повторное заземление, если при обрыве нуля, оно на кз не сработает? А если читать книги, то чем ниже сделаешь повторное, тем выше напряжение прикосновения у трасформатора. Нафига оно надо, неужели тока для того, что бы как то снизить сопр нетрали. Или для того, что бы увести потенциал(незначительный в землю) из провода РЕ, в котором в теории должно отсутствовать напряжение прикосновения. И еще, если еще почитывать книги, то при установки УЗО, вообще повторное заземление чуть ли не "много-много" ом. Так это?

При обрыве нуля и замыкании фазы на корпус оборудования за местом обрыва на корпусе электрооборудования появляется напряжение близкое к фазному (относительно земли). Конечно защита автоматом в этом случае уже не сработает. Поэтому, для того чтобы снизить напряжение прикосновения до условно безопасного значения использут повторное заземление.
« Останнє редагування: 23 Квітень 2010, 15:08:33 від boss »

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немного напутано с вопросом: сопротивление заземлителя и  сопротивление заземляющего устройства - разные вещи

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.7.16. Заземлитель- проводящая часть (проводник) или совокупность соединенных между собой проводящих частей (проводников), которые находятся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную
проводящую среду, например бетон.
1.7.21. Заземляющее устройство - совокупность электрически соединенных между собой заземлителя и заземляющих проводников, включая элементы их соединения.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не видел эту тему раньше. У меня во всех ТУ написано:"вводной щит объекта соединить с заземляющим контуром сопротивлением менее 4-х Ом". В ПУЭ в п. 1.7.92 это значение дано для источником питания, а для повторного вроде как 1.7.95 - 10 Ом (сеть 380В). Ну как бы разница есть, причем существенная. У меня в расчетах всегда получается около 7 электродов, а вот у проектной группы при сетях контур состоит из 3-х электродов (правда сделанных контуром).
Везет, сталкивался с песком часто и электродов под 40 штук 5 м.
Всегда увеличивал сопротивление 4 Ом в 7 раз (сопр песка 700 брал).

 