Всегда прокладывал многослойно, при этом кабели брал с запасом. Но вот после очередного чтения ПУЭ, возникли большие сомнения.
Ситуация след.: есть два лотка перфорированных 100х500, с крышкой. В каждом, примерно, по 45 - КВВГ19х1,5, 25 - ВВГ (от 2,5 до 16 мм^2), 10 - ВВГ 4х25. Получается что кабели ВВГ 4х25 нельзя прокладывать многослойно. Если буду их ложить в отдельном лотке, с промежутком межу кабелями, то получится еще два дополнительных лотка. Как быть и какие коэф. брать?