Автор Тема: как проверить питающий кабель 0,4кВ по падению напряжения???  (Прочитано 7117 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

КОСМОС

  • Гість
кабель АВБбШв 4х16
длина 101 метр
расчетная активная мощность получилась 14,2кВт
расчетная реактивная мощность получилась 8,8кВт
расчетный ток 25,31А
« Останнє редагування: 24 Березень 2011, 16:03:48 від КОСМОС »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда ток 2А =-0?
При данных мощностях потеря составит 1,99%
http://avral-okz.narod.ru/Avral_Delta.rar
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

КОСМОС

  • Гість
извините ток 25,31А

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

КОСМОС

  • Гість
мне бы литературу почитать где можно самому все по пунктам рассчитать???

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Литературы на эту тему много. Справочники Шаповалова, Кноринга, Дьякова.

КОСМОС

  • Гість
Спасибо всем огромное!!!!еще вопрос в проекте в пояснительной записке расчеты надо расписывать???мне надо проект по электрике сделать а я закончил ПГС????
« Останнє редагування: 24 Березень 2011, 16:23:27 від КОСМОС »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем огромное!!!!еще вопрос в проекте в пояснительной записке расчеты надо расписывать???
не обязательно

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчеты как правило входят в том-2, который заказчику не выдается. Расчеты могут затребовать только экспертные организации.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline doctorgauss

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда ток 2А =-0?
При данных мощностях потеря составит 1,99%
http://avral-okz.narod.ru/Avral_Delta.rar

Сайт переехал на новый адрес. Теперь актуальная ссылка для загрузки программы "Аврал.Дельта": http://avralsoft.ru/wp-content/uploads/2012/07/Avral_Delta.rar

Offline KataMalina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может у когото есть справочник Шаповалова???

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline TOPAZ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
извините ток 25,31А
Справочник по расчету електрических сетей, автор И.Ф. Шаповалов Киев "БУДIВЕЛЬНИК" 1986 год.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.