Автор Тема: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом  (Прочитано 13503 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
HEstandarT, это значит, что автомат рвет цепь фазы и нуля, ток расцепителя 10А. По поводу степени защиты - автомат можно поставить в щиток со степенью защиты IP44 (такие есть у многих производителей). Но такие требования -  если установка автомата предусмотрена рядом с тепловым счетчиком, можно запитать этот счетчик со счета, установленного вне "мокрого" помещения.
Примеры:
автомат ВА47-29 2Р 10А х-ка С (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/)
щиток КМПн 2/5 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 5 модулей (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/KMPn_IP55/)
« Останнє редагування: 11 Квітень 2011, 08:59:47 від Yurik »

HEstandarT

  • Гість
Такой вопрос как правильно рассчитывать  количество гофра тубы? если при обсчете обычного кабеля к его длине прибавляем 10%  то "гофра" имеет свойство растягиваться какой коэффициент запаса к ней прибавлять?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"гофра" имеет свойство растягиваться
на это её свойство внимания не следует обращать - растягиваться она в основном будет если её по трассе прокладки жестко фиксировать по мере укладки, натягивая при этом. А если учесть, что "хвосты" на гофре монтажники иногда оставляют такие, что мама не горюй. Опять же - гофра продается бухтами, могут оставаться обрезки, которые в дело не пустят
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Здравствуйте! Просветите пожалуйста. Есть жилой дом 10-этажный с офисами на первом этаже. Этот дом нужно отнести к ДБН В.2.5-23:2010, табл.2.1 "Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія" или "Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення (II категорія): електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)".
 В первом случае АВР не нужен, так как все электроприемники относятся ко 2-й категории, а во втором случае нужен. К чему отности (жилой?) дом?
 

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)".
эти с-мы надо запитывать по 1категории ,остальные по 2 , можно взять отдельные ВРУ одно для 1 второе для 2 категории, можно обойтись одним ВРУ где будет вам и  1и 2 категория

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
эти с-мы надо запитывать по 1категории ,остальные по 2 , можно взять отдельные ВРУ одно для 1 второе для 2 категории, можно обойтись одним ВРУ где будет вам и  1и 2 категория
т.е. ты считаешь что данный дом относится к табл.2.1 "Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення (II категорія): електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)"?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
Yurik, просто я столкнулся с разными мнениями. Одни ставят АВР в данном случае, другие не ставят. Вот и ищу обоснование что это
такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
а не
Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 14:22:08 від *Андрей* »

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*,  к многофункциональным нельзя этот дом отнести , т.к. это 10 этаж ж/д всего лишь с встроен. помещен. на 1 этаже, ну для  обоснования можно в записке написать ж/д относится к 2 категории но имеет частично потребителей 1 категории, т.к. если у вас есть потребит.1категории типа вентиляции ДУ,то ее надо будет запитывать по 1, для ав.освещен. можно обойтись аккумуляторами,ну вот  мнение такое , может кто-то по другому делает -пусть пишут

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, на каких интересно узнать основаниях ж/д в 10 этажей с втроен .помещен. на 1 этаже, вы имеете право относить это сооружение к многофункциональным зданиям ;)?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
но имеет частично потребителей 1 категории, т.к. если у вас есть потребит.1категории типа вентиляции ДУ,то ее надо будет запитывать по 1, для ав.освещен. можно обойтись аккумуляторами,ну вот  мнение такое , может кто-то по другому делает -пусть пишут
viknik, в том-то и дело что для
Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія
по табл. 2.1 все электроприемники можно отнести ко ІІ категории (в т.ч. лифты, пожарка, аварийное освещение). Иначе там в той строке было бы указано
окрім електроприймачів систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі - І категорія
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 15:40:46 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, читай таблицу до конца ;)
Quote (selected)
Примітка 1. Електроприймачі систем протипожежного захисту, у тому числі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості, незалежно від категорії електропостачання будівлі, повинні живитися згідно з 4.16, 4.17, 4.18 цих Норм.

А по поводу многофункциональных зданий, была тема http://eom.com.ua/index.php/topic,6225.0.html
Правда там тоже не пришли к общему мнению.
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 15:48:15 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, читай таблицу до конца
теперь все понятно :-[

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, на каких интересно узнать основаниях ж/д в 10 этажей с втроен .помещен. на 1 этаже, вы имеете право относить это сооружение к многофункциональным зданиям ?
ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», раздел 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:
"Багатофункціональні будинки і комплекси - будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського і житлового призначення, поєднання яких обумовлене експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і містобудів-ними вимогами"

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения ???
Здесь уже вопрос не электрического характера, а по архитектуре.
Потому как от этого зависит аварийное освещение, световые огни и лифт в данном случае будет І или ІІ категория.
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 16:49:14 від *Андрей* »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.