Автор Тема: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом  (Прочитано 13464 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

HEstandarT

  • Гість
подскажите пожалуйста какую схему ВРУ с АВР лучше использовать для данного здания http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_1/1058.good или эту http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_1/1075.good и на какой ток рассчитано устройство АВР?  Если использовать с двумя выходами то на один я посажу лифты, а на второй остальную нагрузку дома
П.С. если у меня квартиры повышенной комфортности то какой косинусФ брать 0,93 как для кондиционеров или все таки 0,98?
« Останнє редагування: 23 Березень 2011, 07:40:09 від HEstandarT »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

HEstandarT

  • Гість
Подскажите пожалуйста а как его изобразить на схеме по компактнее? а то места на чертже почти не осталось, пока постараюсь так вписать.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скиньте почту вашу на мою  , вышлю пример.
Ушло
« Останнє редагування: 23 Березень 2011, 08:43:58 від Anatoliy57 »

HEstandarT

  • Гість
спасибо, все получил. как сделаю выложу на проверку :)

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
HEstandarT, А что это всё здание питается через АВР?

HEstandarT

  • Гість
Ну здание второй категории должно быть с резервом если я правильно понял, а лифты первой категории по энергоснабжению

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
лифты первой категории по энергоснабжению
Нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

HEstandarT

  • Гість
немогу найти в СП31-110-2003 но на этом сайте http://www.online-electric.ru/theory/istochniki_i_nadezhnost.php?PHPSESSID=b2d5bc56200e5aedabb4ec44e5fae220 сказано В городских сетях к первой категории относят центральные канализационные и водопроводные станции, АТС, радио и телевидение, а также лифтовые установки высотных зданий.
     Допустимый интервал продолжительности нарушения электроснабжения для электроприемников первой категории не более 1 мин

Добавил вложение скажите что нет так я сделал с ВРУ) на лифты поставлю счетчик прямого включения так как токи не больший + убрал предохранитель, а второй вывод на остальных потребителей дома, только как бы расположить нагрузки что бы смотрелось нормально.
« Останнє редагування: 23 Березень 2011, 11:39:19 від HEstandarT »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
HEstandarT, а вы двигательную нагрузку лифтов не учли! Только группа на электроосвещение "этажных коридоров"...

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
немогу найти в СП31-110-2003

5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
Смотрите таблицу 5.1

Но эта фраза для зданий
Здания лечебно-профилактических учреждений.
А для вас  2 категория

HEstandarT

  • Гість
а вы двигательную нагрузку лифтов не учли! Только группа на электроосвещение "этажных коридоров"...
Как это? 19.4кВт это нагрузка лифтов и она на отдельную шину идет.

HEstandarT

  • Гість
подскажите пожалуйста что это за приборы ПЦ и АЕ1000 НВ-24

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
АЕ - автоматический выключатель карболитовый.
НВ 24 это тип светильника

HEstandarT

  • Гість
Спасибо. А вот если я устанавливаю панель ВРУ1-14-20 то что я должен указать в спецификации аппаратуру и приборы который я буду ставить в него или он уже собранный и указывать ничего не нужно?

 