Автор Тема: Підскажіть що таке "режим"  (Прочитано 2353 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підскажіть що таке "режим"
« : 22 Березень 2011, 09:44:15 »
Проектую лінію СІПом по типовому "Укрсільенергопроект" Арх. №186/н В книзі №3 (монтажні таблиці проводів) є колонка "режим". Підскажіть що за "режим" ? (в цій колонці пмшиться цифра від 1 до 3) і який режим тоді вибирати? і як взагалі ці таблиці застосовувати?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підскажіть що таке "режим"
« Reply #1 : 22 Березень 2011, 10:02:00 »
ПУЕ п.2.5.4
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підскажіть що таке "режим"
« Reply #2 : 22 Березень 2011, 10:09:35 »
il85, во вложении описание "режимов" из подобного типовика 202/н, правда там 4 режима, для 186 неплохо бы у разработчиков уточнить

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підскажіть що таке "режим"
« Reply #3 : 22 Березень 2011, 10:14:20 »
ПУЕ п.2.5.4
я теж про це думав але сумнівався тому що ПУЕ не дає номерацію цих режимів, а типовий не дає розшифровку (тільки номера) і пойми тепер який з них нормальний а який монтажний.
Підскажіть будь-ласка як по цьому типовому визначити прогін? (з таблицями  1-8 все зрозуміло а от з всім іншим...)
« Останнє редагування: 22 Березень 2011, 10:29:17 від il85 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підскажіть що таке "режим"
« Reply #4 : 22 Березень 2011, 10:24:44 »
А ці монтажні табиці порібні щоб вигначити стрілу провисання і тажіння провод і все (в залежності від вже вибраного прогону)?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підскажіть що таке "режим"
« Reply #5 : 22 Березень 2011, 10:36:33 »
А ці монтажні табиці порібні щоб вигначити стрілу провисання і тажіння провод і все (в залежності від вже вибраного прогону)?
да, книга 3 больше для монтажников, которые, по выбранному вами прогону (з таблицями  1-8 все зрозуміло) и климатическим условиям определяют стрелу провисания и тяжение СИПа при монтаже

 