Автор Тема: Номинальный ток плавкой вставки  (Прочитано 7297 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

UR5EPM

  • Гість
В КТП 40 кВА 6/0,4 кВ необходимо защитить по ВН плавкой вставкой трансформатор. Номинальный ток трансформатора по ВН 3,85 А.
По НН через автоматические выключатели подключены ШУНО и сварочный аппарат.
Выбраны предохранители ПКН 001-10 У3.
Вопрос - подскажите значения стандартных плавких вставок до 10 А для данного типа предохранителей?
Какое значение тока плавкой вставки предохранителя необходимо для данного случая?
« Останнє редагування: 18 Травень 2010, 13:22:45 від UR5EPM »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline vaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #2 : 19 Травень 2010, 16:34:28 »
Из Шабада:
Рекомендуемые значения номинальных токов плавких предохранителей (и их элементов) для защиты силовых трансформаторов 6/0,4 кВ

Мощность кВА - 40
Номинальный ток трансформатора на стороне:
-- 0,4 кВ - 58 А
-- 6 кВ - 3,83 А
Номинальный ток предохранителя на стороне:
-- 0,4 кВ - 60 А
-- 6 кВ - 10 А

Данные взяты из Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем 1981 г.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #3 : 19 Травень 2010, 18:54:06 »
UR5EPM, осмелюсь уточнить, что Вам нужен не ПКН, а ПКТ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

UR5EPM

  • Гість
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #4 : 21 Травень 2010, 09:13:49 »
inspektorpo, благодарю за правильное замечание - высоковольтные предохранители ПКН 001-10 У3 предназначены для защиты трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 3, 6, 10 кВ.
vaya, если имеется файл данного документа (инфо по данному вопросу)- выложите! Буду Вам благодарен!
« Останнє редагування: 21 Травень 2010, 10:14:29 від UR5EPM »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #5 : 21 Травень 2010, 12:35:38 »
UR5EPM, осмелюсь уточнить, что Вам нужен не ПКН, а ПКТ.
+1 для силовых трансов именно ПКТ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

UR5EPM

  • Гість
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #6 : 27 Травень 2010, 23:44:49 »
Применил предохранитель ПКТ на ток плавкой встаки 6,3 А! Проверено на практике.
Инфо по теме в книге Голубев Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1107
« Останнє редагування: 27 Травень 2010, 23:48:07 від UR5EPM »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #7 : 05 Червень 2010, 18:11:20 »
Quote (selected)
Инфо по теме в книге Голубев Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ

Якраз в цій книжці, та і в аналогічній книжці Шабада рекомендується ставити в вашому випадку запобіжник з уставкою 10 А. Чому ви тоді ставите 6,3?

UR5EPM

  • Гість
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #8 : 16 Червень 2010, 17:08:46 »
O.S., в моем случае нагрузка ШУНО (шкаф управления наружным освещением), т.е. отсутствуют пусковые токи (2-2,5Iн). По стороне НН защита осуществляется автоматическими выключателями. Соответственно Iпл.вст. ≥ 1,5Iн (до 1,5Iн - бросок тока при включении трансформатора в работу), Iпл.вст. = 1,5*3,85=5,78 А - выбрана ближайшая вставка вставка 6,3 А.
 В приведенной литературе рекомендуемое значение тока плавкой вставки по стороне ВН приведено при защите нагрузки по 0,4 кВ предохранителем (величина плавкой вставки выбрана изходя из селективности защиты - времени сгорания вставки).
Привожу примеры КТП мощностью 25-100 кВА.
Желаю удачи!

P.S. Да, проект прошел экспертизу без замечаний!
 
« Останнє редагування: 16 Червень 2010, 17:10:59 від UR5EPM »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #9 : 16 Червень 2010, 20:32:06 »
Ясно. А тоді ще питаннячко: звідки ви взяли оту цифру 1.5? З якоїсь книжки чи як? Бо в Шабаді цей коефіцієнт був не 1.5, а 2. Ну тепер після ваших детальних пояснень я зрозумів, чому саме 2. Таке 2-кратне перевищення викликано вимогами селективності, коли на стороні НН теж стоять запобіжники. Зараз це більше рідкість. А от коли на НН автомати, то звідки саме 1.5?

UR5EPM

  • Гість
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #10 : 16 Червень 2010, 21:57:53 »
Коэфициент 1,5 взят из курса "Электрические машины". За счет намагничивания железа при вкдючении трансформатора в сеть возможен кратковременный бросок тока  до 1,5Iн.
Подскажите на какой Вы ссылаетесь источник -  Шабад? Сбросьте ссылку.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #11 : 17 Червень 2010, 00:06:08 »
Тепер все ясно, ще раз дякую.

Цитата: UR5EPM
Подскажите на какой Вы ссылаетесь источник -  Шабад? Сбросьте ссылку.

Я маю на увазі книжку "Защита трансформаторов распределительных сетей", авт. Шабад М.А., 1981 г., 136 с.

Ссилку де її скачати в інеті не знаю, вона в мене в компі в дежавюшному форматі. Ну викладу хоча б той її кусок, який стосується обговорюваної теми

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #12 : 17 Червень 2010, 12:40:45 »
Защита трансформаторов 10/0.4кВ. Шабад М.А.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1137

Ксю[f

  • Гість
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #13 : 10 Березень 2011, 22:43:08 »
ПОЯСНИТЕ ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Номинальный ток плавкой вставки
« Reply #14 : 11 Березень 2011, 08:33:00 »
ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ

Для "чайников" http://electrik.info/main/school/78-pro-yelektricheskie-apparaty-zashhity-dlya.html