Далее, 21,3м шин как я понимаю, при ширине шкафа 0,8м это около 26 шкафов в ряд.
В шкафу прокладывается 3 шины (по одной на каждую фазу). При высоте ячейки 2 метра, высоте автомата не более 0,5м и нижнем расположении шин - на одну фазу получится 1,5м (4,5м на 3 фазы). В ощем получается не больше 5шкафов. Так что все нормально.

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ого, день не был здесь, а есть новые мнения... :)
Сугор,спасибо за поддержку...длина действительно приводится для 3 фаз и вполне реальна... ;)
OBON, спасибо за совет, возникли некоторые соображеня :)...буду копать работы Тяжпромэлектро...не подскажите как справочник называется?....или это какой-то их типовой проект?

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
...кстати, вводные ячейки - крайние в ряду...

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
denwer_,

Гость

  • Гість
Ток шины=Фазный ток транса в нормальном режиме х коэффициент перегрузки (1,4 - для масляников; 1,0-1,1 для сухих трансформаторов-почти не допускают перегрузку). От этого тока и пляшете. По ПУЭ выбираете токи и сечение шины. И следом проводите проверки на термическую и динамическую устойчивость, подбор и/или проверка изоляторов. Тепловыделение непропорционально-считайте по участкам, если знаете возможные нагрузки. Удачи.  beer

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
...вот еще информация по тепловыделению, которой поделились добрые люди... beer

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю