Далее, 21,3м шин как я понимаю, при ширине шкафа 0,8м это около 26 шкафов в ряд.
В шкафу прокладывается 3 шины (по одной на каждую фазу). При высоте ячейки 2 метра, высоте автомата не более 0,5м и нижнем расположении шин - на одну фазу получится 1,5м (4,5м на 3 фазы). В ощем получается не больше 5шкафов. Так что все нормально.

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ого, день не был здесь, а есть новые мнения... :)
Сугор,спасибо за поддержку...длина действительно приводится для 3 фаз и вполне реальна... ;)
OBON, спасибо за совет, возникли некоторые соображеня :)...буду копать работы Тяжпромэлектро...не подскажите как справочник называется?....или это какой-то их типовой проект?

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
...кстати, вводные ячейки - крайние в ряду...

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
denwer_,

Гость

  • Гість
Ток шины=Фазный ток транса в нормальном режиме х коэффициент перегрузки (1,4 - для масляников; 1,0-1,1 для сухих трансформаторов-почти не допускают перегрузку). От этого тока и пляшете. По ПУЭ выбираете токи и сечение шины. И следом проводите проверки на термическую и динамическую устойчивость, подбор и/или проверка изоляторов. Тепловыделение непропорционально-считайте по участкам, если знаете возможные нагрузки. Удачи.  beer

Offline denwer_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
...вот еще информация по тепловыделению, которой поделились добрые люди... beer

 