О, впізнаю доблесну санстанцію: ссилок на конкретний пункт норм нема; зміст зауваження -- типовий прояв весняного загострення. Регіони різні, а почерк один. Таке враження, що їх в одному інкубаторі вирощують.
По сабжу:
11.2.3. Комбинированное освещение должно быть только в конторских помещениях и кабинетах.
(НПАОП 55.0-1.02-96 -- Правила охорони праці для підприємств громадського харчування).
тобто місцеве освітлення в таких цехах не потрібне, і ніколи я не бачив, щоб його виконували, а вже тим більше розроблення окремого розділу проекту для місцевого освітлення -- це смішно, зразу видно шо люди за все життя жодного проекту не зробили, тільки "перевіряють".
А щодо першої частини зауваження, то тут вони в принципі праві.
7.7.8 Розміщення світильників над казанами, плитами і тому подібне забороняється.
(ДБН В.2.2-25:2009 -- Заклади ресторанного господарства)
Але ж найцікавіше, шо у вас в проекті всі світильники якраз і не розташовуються ні над плитами, ні над розділочними столами. Хіба шо в цеху мясо-риби і в холодному цеху вони зооовсім трошечки нависають над обладнанням, ну то таке...Якшо вже зовсім буде погано діло, можна світильники повернути на 90 градусів (якшо звісно від цього не буде гірше з точки зору освітленості, треба дивитись по КСС світильника).