Автор Тема: Завдання будівельникам  (Прочитано 1873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Завдання будівельникам
« : 15 Березень 2011, 21:26:32 »
Добрий день
Підскажіть будь-ласка як видавати будівельникам завдання на отвори, штраби і канали:
-як вибрати розмір штраб (наскільки штраби мають бути заповнені, чи можна в штрабі кабелі прокладати в декілька шарів, як фіксувати кабелі в штрабі на вертикальних ділянка, чим мають закриватись штраби і канали)
-підскажіть де про це все можна почитати.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання будівельникам
« Reply #1 : 16 Березень 2011, 15:46:08 »
якщо будівля цегляна - розмір каналу даю кратний розміру 0,5 цегли; якщо моноліт - то довільної форми. Отвори менші 120мм наші будівельники не закладають, вони робляться по місцю.
Кабелі на вертикальних ділянках крібляться до кабельростів хомутами.
Канали зашиваються г/к або цеглою, при потребі ставиться ревізійна дверка.


Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання будівельникам
« Reply #2 : 17 Березень 2011, 00:13:18 »
А в декілька шарів можна кабелі в штрабах і каналах давати ?

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання будівельникам
« Reply #3 : 19 Березень 2011, 18:03:21 »
 :thumbsdown:2.1.15. ... и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): ...
2.1.16 .... замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

 