Автор Тема: Потеря напряжения и крановое оборудование  (Прочитано 3195 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги помогите с вопросом, а то я совсем запутался.
Имеется 2 крана на общих троллеях, расчитав по форме Ф636-92 получилось следующее; Pp=17,64 кВт, Qр=16,0 кВар, Sp=23,8 кВА, Ip=36,19 А, т.е. средневзвешенный косинус получается 0,74.
Далее для расчета и выбора троллеев, пользовался вот этой книгой, раздел-2 и получил следующее; Pp=13,28 кВт, Qр=23,0 кВар, Sp=26,56 кВА, Ip=40,35А, Iпик=228А. Расчетные токи вроде в первом и во втором случае практически, одинаковы, только во втором случае средневзвешенный косинус получается 0,5.
Изначально при расчетах для ЭД принимал косинус 0,5 т.к. двигатели асинхронные, с К.З. ротором.
Далее исходя из пикового тока надо выбирать троллеи. Допустимая потеля допускается 15%, а согласно талицы 3 выше приведеной книги потеря напряжения в пределах самого крана составляет до 5%, а движки на кране импортные. Связался с заводом, они сказали что Uн ЭД = 400В. Получается мне остантся на питающие кабели от ТП, по цеху и на сами троллеи 2,5%, т.к. могу потерять всего 10% (2,5% на тр-ре+5% на самом кране). На основании какой мощности нужно выбирать сечение питающего кабеля + кабеля от рубильника до троллеев? По идее по расчетной, но троллеи ведь, расчитываются по пиковому. И какой косинус учитывать при расчете?
« Останнє редагування: 24 Березень 2011, 09:35:24 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Забыл, вот расчет по РТМ:
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
перевод не нужен? :)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проверку сечения F питающих проводников двигателя за условиями пусковых режимов осуществляют путем сравнения допустимого остаточного напряжения Uдоп.ост. на двигателе в первый момент пуска, который равняется  0,7Uном. для легкого пуска и 0,8 Uном для тяжелого пуска, с расчетны остаточным напряжениемв первый момент пуска. Расчетное остаточное напряжениеможно рассчитать за упрощенной формулой:

где Uд.ж. – напряжение источника питания;
Rл,Xл – активное и реактивное сопротивление питающей линии сечением F;
Софпуск. и sinфпуск. – параметры двигателя в первый момент пуска (Софпуск=0,3 для двигателей 100кВт и более и Софпуск=0,4 – до 100кВт).
Если остаточное напряжение менше допустимого, то не обходимо принять провод большего сечения.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть большое подозрение по асинхронным двигателям. Для крана это или двигатели с фазным ротором (пусковое 2,5 номинала) или асинхронные с частотниками (1,5 номинала по току пуск, косинус примерно 1)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
На приводе тележки (1,1 кВт) и приводе передвижения крана(2х2,2кВт) частотники есть, а на приводе подъема (15,5 кВт) нету. Это инфа от завода изготовителя.
Вот производитель и краны, о которых идет речь.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посчитал по формуле, приведеной *Андрей*,  для AL кабеля длиной 212м и сечением 4х120 получилось 379В (потеря 5,25%).
Если же считать по обычной методе по расчету потерь напряжения, при токе 288А и косинусе 0,5 получается потеря 12,5В, т.е. 400-12,5=387В (потеря 3,13%).

Какой методой пользоваться "правильней"?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дубль-2:
Какой методой пользоваться "правильней"?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, очередной раз обращаюсь.
Хочу для себя подытожить, какой из методов выбора кабеля, для питания крана более правильный?

Посчитал по формуле, приведеной *Андрей*,  для AL кабеля длиной 212м и сечением 4х120 получилось 379В (потеря 5,25%).
Если же считать по обычной методе по расчету потерь напряжения, при токе 288А и косинусе 0,5 получается потеря 12,5В, т.е. 400-12,5=387В (потеря 3,13%).

Какой методой пользоваться "правильней"?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 