Торговый центр
« : 16 Березень 2011, 11:54:02 »
Обьект- двухэтажный торговый центр площадью более 3500 м2. Согласно с НАПБ Б.06.004-2005 таб. 2.1 п.6 и ДБН В.2.2-9-2009  Приложение И п.12 выполняется проект АУПТ (водяное спринклерное). Вопрос? Для каких целей делать проект АУПС согласно требований этих же норм, если п.1.1.1 ДБН 2.5-13-98 это запрещает, а разрешает при соответствующем ТЭО. И вообще зачем делать АУПС там где делается спринклерное пожаротушение, ведь сигналы на откл. вентиляции,  вкл. дымоудаления, "пожар" на ПЦН можно взять от блоков автоматики управления пожаротушения.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #1 : 16 Березень 2011, 12:06:10 »
Илья, Я в таких случаях (где нет необходимости в АПС) договариваюсь с МЧС (получаю тех условия) и АПС не делаю beer

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #2 : 16 Березень 2011, 12:25:24 »
Илья, пункты норм надобно читать и осмысливать целиком :)
"1.1.1 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
  При соответствующем технико-экономическом обосновании в помещениях, оборудо-ванных автоматическим пожаротушением, дополнительно устанавливается автоматиче-ская пожарная сигнализация."
Вот как можно "обосновать":
НАПБ Б.06.004-2005
1.19. В таблицах Перечня, где предусмотрено одновременное оборудование помещений или зда-ний АУПТ и АУПС, АУПС необходимо рассматривать как систему для управления СПЗ.
Что в торговом центре "первично", дым или теплота? Какая из систем раньше запустит "дымоудаление", АПС или АПТ?
п.1.1.1 ДБН 2.5-13-98 это запрещает
я бы не был так категоричен - второй абзац этого же пункта
где нет необходимости в АПС
читаем ДБН В.2.2-9-2009  Приложение И п.12
Илья, требование ДБН есть? Так в чем вопрос - выполняем.
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 12:30:50 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #3 : 16 Березень 2011, 13:29:06 »
ведь сигналы на откл. вентиляции,  вкл. дымоудаления, "пожар" на ПЦН можно взять от блоков автоматики управления пожаротушения
Я бы не стала так утверждать, если речь идет о ВПТ. Это есть отклонение от норм, которое необходимо согласовывать, поскольку СНиП 2.04.05-91 "Вентиляция и кондиционирование однозначно утверждает, что:
      9.2. В зданиях и помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.

Ну а ДБН В.2.5-13 говорит о том, что АПС формирует сигнал на включение ДУ по 2-м автоматическим пожарным извещателям. Где Вы возьмете 2 извещателя в ВПТ? Два СПЖ на одну трубу поставите? Но это - профанация. Поскольку если случайно вскроется один сприклер или труба потечет, то сработают все Ваши СПЖ и начнут хлопать клапаны ДУ.
Часто практикуют СПЖ + ИПР. Но это тоже неверно. См. выше - извещатели должны быть автоматическими.

Ну и смотри предыдущий пост sbal, ДУ логично запускать от датчиков обнаружения дыма.  :)

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #4 : 16 Березень 2011, 15:26:17 »
Спасибо всем! Вышел из стопора. Делаю АУПС и не обращаю внимания на-то, что ВК-шники делают ВПТ. :thumbsup:
Наши нормы желают быть лучше, очень интересно, что придет осенью на смену ДБН В.2.5-13

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #5 : 16 Березень 2011, 20:32:47 »
очень интересно, что придет осенью на смену ДБН В.2.5-13
На смену придет ДБН В.2.5-56-2010, который конкретизирует данную ситуацию, а именно:
- если сигнал на запуск АУПТ не формируется системой пожарной сигнализации (а дренчерная система работает автономно, ей не нужен управляющий импульс), то для объектов с массовым пребыванием людей для пуска систем дымоудаления, подпора воздуха и оповещения надо делать систему пожарной сигнализации.
В остальных случаях система пожарной сигнализации не требуется.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #6 : 16 Березень 2011, 21:53:10 »
дренчерная система
традиционно, скромно и смущенно, может "спринклерная"?
А вообще, АПС - системка раннего выявления, и чем раньше выявит, тем раньше запустятся всякие СПЗ. У АПТ "инерционность".
Как по мне
не обращаю внимания на-то, что ВК-шники делают ВПТ
, ну не принимая во внмание нюансы некоторые.
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 21:58:14 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Торговый центр
« Reply #7 : 17 Березень 2011, 19:23:38 »
скромно и смущенно, может "спринклерная"?
Почему "скромно и смущенно".
Правильно ткнул носом :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю