Автор Тема: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?  (Прочитано 9884 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос. В ПУЕ мы имеем дело с воздушной линией, выполненной либо СИП либо голыми проводами. Заказчик хочет чтобы ему повесили кабель на тросу (видимо у него просто есть этот кабель и его надо куда то сплавить). Правомерно ли это. Честно говоря хотелось бы ему доказать что так уже не делается, но мне нужны для этого ссылки на документы.
Линия: 5 опор ВЛ-0,4кВ, совместная подвеска с голыми проводами. Украина.
Заранее спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели c ПВХ изоляцией подвержены воздействию ультрофиолета.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ-2010, п.2.4.23--п.2.4.49

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В действительности в разделе ПУЭ,касающемся ВЛ нет ни слова о кабелях между опорами(вскользь сказано об ответвлениях от опор,и о кабельных вставках в ВЛ- они регламентируются разделом 2.3 ПУЭ),есть только СИП и неизолированные провода. Ну а пункт 2.4.11 ПУЭ прямо говорит,что применять рекомендуется только СИП...ну или неизолированный провод. А кабели? Прокладка кабелей регламентируются другим разделом ПУЭ! Это же КЛ,а не ВЛ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо! В 2.4.11 написано словосочетание "как правило". Это в ПУЕ расшифровывается, что данное требование является преобладающим, а любое отступление от него должно быть обоснованным. Вот теперь пускай заказчик мне и обосновывает!) Тем более этот проект пойдет на экспертизу.
Еще раз спасибо, очень помогли!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то в проекте повесили кабель на тросу, по инициативе заказчика, опоры взяли по какой-то серии. Пришло замечание: "В серии ххх, не предусмотрено решение подвески кабеля на тросу по опорам". Пришлось закапывать.

viktor-ko

  • Гість
Когда-то в проекте повесили кабель на тросу, по инициативе заказчика, опоры взяли по какой-то серии. Пришло замечание: "В серии ххх, не предусмотрено решение подвески кабеля на тросу по опорам".
У нас регионе аналогично. Експертиза кабель на опорах не пропускает

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у нас горсвет только и требует кабель на тросу. Даже в техусловиях прописывает.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас горсвет только и требует кабель на тросу
В нормативних документах ніхто з вас не знайде заборони підвішування кабелю на трос . Що незаборонено - те дозволено .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нормативних документах ніхто з вас не знайде заборони підвішування кабелю на трос . Що незаборонено - те дозволено .
Да, только где-то в ПУЭ, всетаки написано, что оболочка кабеля должна быть устойчива к ультрофиолету, а если нет - то кабель необходимо защищать от воздействия ультрофиолетаю

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы в свое время (лет 6 назад) проектировали на стройку кабель по тросу. Тогда все прошло. Но!!!!
а) это было лет 6 назад
б) это был временный кабель для временного электроснабжения строительства коллетора.
Хотя я лично нигде в нормах не встречал запрета, кроме вышеупомянутой защиты от ультрафиолета.
Поэтому, обеспечив защиту от ультрафиолета кабель по тросу вешать можно! ИМХО разумеется
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в ТУ не прописан конкретный способ прокладки, то ПУЭ (см. п.2.3.25 - 4 ПУЭ-2009) разрешает прокладывать на тросе (стальном канате) в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому, обеспечив защиту от ультрафиолета кабель по тросу вешать можно! ИМХО разумеется
В нас как-то заказчик говорил, что побелит кабель известью  :D

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
оболочка кабеля должна быть устойчива к ультрофиолету
Де написано що оболонка кабелю ВВГ (АВВГ) нестійкиа до ультрафіолету ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: