подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитал нагрузку от лифтов 10 этажного 3х секционного жилого дома на шину АВР питающиеся отдельно от Вводов в здание:
Мощность двигателя лифта (она же мощность на ЩЛ) 9кВт
Коэффициент спроса для числа лифтовых установок 0,8 (так как 3 лифта и здание 10 этажное)
и воспользовался формулой для расчета общей дома нагрузки Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс,
где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
А для лифтов только Рр.ж.д=0,9 Рс
То есть общая мощность лифтов вышла 21,6кВт а ток 31.7 А

Еще вопрос как выбрать шину N и PE по общему току задания или есть какой то еще расчет?