Автор Тема: Как правильно выбрать сечение кабеля для электродвигателя  (Прочитано 15948 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

HEstandarT

  • Гість
Задача такая нужно выбрать кабель для питания лифта по каким параметрам его выбирать ? Мне дали вот такой лист где указанны характеристики двигателя правильно ли я делаю что беру кабель по току в период пуска и надо ли прибавлять к этому току ток электропривода и прочего оборудования?
« Останнє редагування: 19 Лютий 2012, 00:00:14 від hi_tech »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо выбрать автомат на щите от которого будет запитан лифт , ток расцепителя автомата должен быть больше тока автомата на щите управления лифта (предпоследний столбец) , для селективности работы . Кабель выбрать по току уставки выбраного вами автомата . По току в период пуска , в вашем случае , кабель не выбирается .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
+ нужно проверить этот кабель на возможность пуска двигателя. Вдруг там длина большая очень.

HEstandarT

  • Гість
Если я правильно понял то если брать двигатель по таблице 8.5 кВт у него ток расцепителя 16 А то будет достаточно установить автомат на 22,5 А и кабель 5х4 ?

HEstandarT

  • Гість
+ нужно проверить этот кабель на возможность пуска двигателя. Вдруг там длина большая очень.

а как это сделать? может есть какая литературка на этот счет?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если длина кабеля не больше 100м, то нормально. И что за автомат такой на 22,5, бери уже на 25А.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
двигатель по таблице 8.5 кВт у него ток расцепителя 16 А
В соответствии с вашей таблицей для двигателя 8,5 кВт на щите управления лифтом установлен автомат 25 А , для селективности необходимо установить автомат минимум 32 А и по этой вставке выбрать кабель .
нужно проверить этот кабель на возможность пуска двигателя. Вдруг там длина большая очень.
Для жилых домов это неактуально . Длины кабелей до машинных помещений лифтов не очень большие .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

HEstandarT

  • Гість
а если двигатель брать на 380В то на щите управления лифтом автомат 16А а для селективности установить автомат на 25А

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы по какой строчке смотрите, для какого лифта? Какая -то странная табличка. Что такое вводимая мощность?

HEstandarT

  • Гість
какую дали такой и пользуюсь)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что такое вводимая мощность?
Для ліфтів така характеристика є , адже крім двигуна лебідки ще є двигун дверей кабіни , електромагніт , місцеве освітлення шафи управління , освітлення кабіни , кола управління і сигналізації .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так цифры не совпадают:
первая строчка - мощность привода 3кВт + прочее 0,5кВт= 3,5кВт. Вводимая - 4кВт
третья снизу -  мощность привода 17кВт + прочее 2кВт= 19кВт. Вводимая - 34кВт. Возможно два привода по 17кВт. Но пусковой ток слишком мал - 60А, даже если это для одного двигателя.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но пусковой ток слишком мал - 60А, даже если это для одного двигателя
Возможно там стоит ЧП или ПП, вот пусковой ток и не большой

HEstandarT

  • Гість
автомат который будет ставиться перед автоматом лифта может быть любой трехфазный или нужно ставить специальный для лифтов? и нужно ли ставить предохранители на этот кабель на выводах вру если да то их тоже брать на шаг выше?
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 03:48:32 від HEstandarT »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не вздумайте ставить никаких предохранителей для защиты трехфазных электродвигателей =-0  =-0 - если сработает предохранитель в одной из фаз,все двигатели загнутся! Только трехполюсные автоматы.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 