Потери напряжения в ЛЭП
« : 14 Березень 2011, 00:09:00 »
Есть такая норма, что отклонение напряжения в ЛЭП должно быть не более плюс/минус 5%. То есть - в конце линии потери напряжения должны быть не более 5%.
Если проектируется новая ТП с сетью 0,4 кВ, то по логике вещей на шинах 0,4 кВ ТП будет напряжение на 5% больше номинального. А в конце линии напряжение должно быть на 5% меньше номинального. Означает ли это, что я могу принять потери напряжения в линии в 10%?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #1 : 14 Березень 2011, 09:02:13 »
напряжение должно быть на 5% меньше номинального
На 5% меньше от 380 В , т.е. 361 В . От 400 В это составляет 9,75 % .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #3 : 14 Березень 2011, 09:23:27 »
Так всё же, сколько положено принимать потерю напряжения в самой линии: 5% или 9,75% ? И влияет ли как то на это положение анцапфы трансформатора?

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #4 : 14 Березень 2011, 09:47:29 »
Так всё же, сколько положено принимать потерю напряжения в самой линии: 5% или 9,75% ?
Тебе же ответили уже:
На 5% меньше от 380 В , т.е. 361 В . От 400 В это составляет 9,75 % .

если берем номинальное 400В то 9,75%, если 380 - то 5% в любом случае напряжение не ниже 361


Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #5 : 14 Березень 2011, 09:53:45 »
400В  -  ТП
не ниже 380В  -   потребитель
380В+/-2.5% - внутренние сети потребителя

Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #6 : 14 Березень 2011, 10:16:47 »
если берем номинальное 400В то 9,75%, если 380 - то 5% в любом случае напряжение не ниже 361
Это ваши домыслы? Или вы ссылаетесь на какую то методику или нормативный документ?

Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #7 : 14 Березень 2011, 10:27:12 »
400В  -  ТП
не ниже 380В  -   потребитель
380В+/-2.5% - внутренние сети потребителя
Я видел немножко по другому люди считали.
1) То есть - 400В - на ТП, 400В - у первого потребителя в магистрали и 361В у самого дальнего потребителя в магистрали. В итоге общие потери в линии получались 10%.
2)Другие люди считали так. На ТП-380В, у первого потребителя 380В, у последнего - 361В. То есть потери в линии были 5%. Это конечно лучше чем первый вариант, но идёт завышение сечения магистрали на несколько ступеней. 

Вопрос такой - какой из этих методов правильный? И есть ли какая то ссылка на нормативный документ?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #8 : 14 Березень 2011, 10:40:59 »
Вы с какой страны? Для Украины:
ДБН В.2.5-23:2010
2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
Во внутренних сетях - не более 2.5% (старая редакция, ДБН В.2.5-23:2003).

Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #9 : 14 Березень 2011, 10:53:59 »
Вы с какой страны? Для Украины
С Зимбабве естественно.

У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В
Ну про потери тут ничего не сказанно.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #10 : 14 Березень 2011, 11:04:13 »
Проектант-2, молодой человек не хамите, если внимательно смотрели, на форуме есть проектировщики и из России, и из Германии...
Вам дали ссылку на тему, где этот вопрос уже обсуждался.

Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #11 : 14 Березень 2011, 13:52:26 »
Спасибо всем за ответы. Я немного разобрался. А теперь вопрос такой - как просчитать потери линии, если к ней подсоединяются однофазных потребители. Причём подсоединяются неравномерно. То есть если были бы трёхфазные, то там всё понятно - считаем по ДБН расчетную мощность в каждой точке, находим потери на каждом участке линии и потом их складываем и получаем суммарные потери. А вот как быть с однофазными?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #12 : 14 Березень 2011, 14:06:04 »
По самой загруженной фазе

Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #13 : 17 Березень 2011, 01:00:10 »
По самой загруженной фазе
Вариант №1
Ну, например у меня самая загруженная фаза - это фаза А. Считаю сколько у меня подключено к фазе А потребителей. Допустим - 20 потребителей, каждый мощностью по 15 кВт. По таблице 3.3 ДБН-а берём коэффициент Код=0,25 (по первой строке). Считаем мощность: Р=20х15х0,25=75 кВт. То есть по 75 кВт на каждую фазу. Итого 75х3=225 кВт это на трёхфазную линию. И считаем потери для трёхфазной линии исходя из этой мощности.

Вариант №2.
Считаем сколько всего потребителей подключены к линии. Допустим - 60 потребителей (по 20 потребителей на каждую фазу) по 15 кВт.  По таблице 3.3 ДБН-а берём коэффициент Код=0,16 (по первой строке). Считаем мощность: Р=60х15х0,16=144 кВт.
И считаем потери для трёхфазной линии исходя из этой мощности.

Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный? В ДБН-е на счёт этого оговорок никаких нет.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #14 : 17 Березень 2011, 09:17:50 »
Для 60 потребителей правильный вариант - 2

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю