Автор Тема: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77  (Прочитано 4704 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SSER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« : 11 Березень 2011, 19:52:56 »
Ссылаясь на указанный ГОСТ 22498-77 проектант требует прокладку кабеля ТППнг 10х2х0,5. Насколько мне известно в природе не существует ТППнг 10х2х0,5 есть ТППэп.  если я не ошибаюсь ГОСТ 22498-77 уже не действует подскажите какой ГОСТ на кабельную продукцию действует на территории Украины и как переубедить Господина "проектанта" выпонлнить замену ТППнг на кабель соответствующий действующим нормам Украины.
короткое описание объекта (пожарная сигнализация вывод тревожного сигнала на пульт СГПЧ) Заранее благодарен

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #1 : 11 Березень 2011, 22:45:17 »
какой ГОСТ на кабельную продукцию действует на территории Украины
ГОСТ 22498-88. В этом ГОСТе нет марки ТППнг, такого кабеля я в природе не встречал.
Для более полного ответа надо указать, что именно по этому кабелю планируется передавать, от этого зависят требования к кабелю.

Offline SSER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #2 : 11 Березень 2011, 23:00:45 »
Уважаемый Виктор ситуация банальная до беспредела с ППКП пожарной сигнализации выходит тревожний сигнал на пульт пожарной части (релейная блокировка в пределах 24В). Кабельная связь проходит от ППКП в помещении и через кабельные колодцы (канализацию) направляется на пульт.
Со слов проектанта ему пожарники пригрозили пальцем, что все кабельные линии в помещениях должны быть"нг" и он тупо кабель ТППэп переименовал на ТППнг. При этом в спецификации сославшись на  вышеуказанный гост.
ГОСТа у меня нет чтоб ему можна было показать в номенклатуре ГОСТа такой марки нет и скачать его нигде не могу ГОСТ 22498-88.
Вот надеюсь на помощь ГУРУ (сроки жмут я просто в шоке =-0)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #3 : 11 Березень 2011, 23:27:18 »
и он тупо кабель ТППэп переименовал на ТППнг
Пусть покроет кабель в пределах помещения огнезащитным составом или проложит в трубе.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #4 : 11 Березень 2011, 23:40:13 »
SSER, может имелся в виду этот - ТППэп-НДГ ?

P.S. SSER, поставьте в своем профиле страну для большей информативности

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #5 : 11 Березень 2011, 23:44:40 »
ZoloS9479, SSER, судя по вопросу, - с Украины.

Offline SSER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #6 : 11 Березень 2011, 23:45:44 »
Я немогу добиться чтоб он сделал замену кабеля в спецификации на ТППэп. Проблема в том что объект серьезный и экономисты заказчика мне не пропустят кабельную продукцию несоответствующую спецификации проекта, а длина почти 3км (денег стоит много). Очень нужна ссылка на ГОСТ,  чтоб хоть как-то надавить на проектанта. Он машет положительным результатом экспертизы МЧС и ничего его не....... ищи кабель где угодно видиш пожарники подписали они же дираки да и "ты не самый умный"..... Вобщем ситуация печальная

Offline SSER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #7 : 11 Березень 2011, 23:47:30 »
да Украина. исправлю спасибо!!!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #8 : 11 Березень 2011, 23:49:27 »
а длина почти 3км
Требования по горючести распространяется только на участки трассы внутри здания.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #9 : 11 Березень 2011, 23:57:11 »
Он машет положительным результатом экспертизы МЧС
Та же МЧС при приемке запросто потребует протокол огневых испытаний кабеля.
ищи кабель где угодно
В проекте есть спецификация оборудования в которой имеется графа "Завод-изготовитель". Пусть заполнит эту графу. И еще - проектировщик обязан применять сертифицированное оборудование.

Offline SSER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #10 : 11 Березень 2011, 23:58:53 »
Я уже предлагал при выходе с коллектора установить распределительную коробку и по помещению провести ТПВнг.
 т.е выход найти можна но мне нужно изменение в спецификации на что проектант идти не хочет без доказательства отсутствия марки кабеля в ГОСТ 22498-77 (который уже недействителен)
ну спасибо за советы завтра будет день буду сражаться ....

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #11 : 12 Березень 2011, 00:07:07 »
мне нужно изменение в спецификации на что проектант идти не хочет без доказательства
Пишете рекламацию заказчику и в копии проектировщику:
     кабель ТППнг, имеющий сертификат соотвествия Украины, промышленностью не
     выпускается. Прошу откорректировать проект, применив кабель, имеющий сертификат
     соответствия.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #12 : 12 Березень 2011, 00:52:20 »
SSER, Вы не отписали о себе  :), но догадываюсь "монтажник". Проектировщик в спецификации обязан заполнить графу "изготовитель-поставщик", есть ГОСТ-ДСТУ на оформление. Вы должны выполнить монтаж согласно проекту, так?  Пишите, как советовал Виктор, и еще, эскпертное заключение - не индульгенция Папы Римского. В старые времена, в спецификациях писали ".... поставляемые заказчиком" - совет, переведите стрелки на проектанта, ведь заказчик заключал договор на проект.
проектант идти не хочет без доказательства отсутствия марки кабеля
просьба озвучить ФИО, телефончик этого "чуда" :) вдруг попадется под ноги.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline SSER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТППнг 10х2х0,5 ГОСТ 22498-77
« Reply #13 : 18 Квітень 2011, 02:34:12 »
Спасибо всем за помощь победил я этого жука помогла тетка с отдела сертификации. Фамилию назвать не могу проектант в отделе по реконструкции АЭС сами поймите работать мне еще. А Вам всем отдельный РЕСПЕКР и огромное спасибо за советы сам бы не справился  beer

 