Автор Тема: Заземление частного котеджа  (Прочитано 8180 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление частного котеджа
« : 10 Березень 2011, 23:48:22 »
Нужна помощь в заземлении котеджа. У кого какие есть примеры просьба поделиться.
Контакт - +380667867893

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #1 : 11 Березень 2011, 08:27:44 »
А надо заземлять ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Bett

  • Гість
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #2 : 11 Березень 2011, 09:18:41 »
Что именно интересует? Конкретней, пожалуйста...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #3 : 11 Березень 2011, 09:45:28 »
Коттедж тот же дом - контур повторного заземления.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #4 : 11 Березень 2011, 09:50:55 »
контур повторного заземления
Де такі вимоги написані , якщо там кабельний ввід ? Я непрсто так задав питання
А надо заземлять ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #5 : 11 Березень 2011, 20:15:23 »
А ты начни с нашего ДБНа. ;)

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #6 : 14 Березень 2011, 11:54:12 »
Нужна помощь в заземлении котеджа. У кого какие есть примеры просьба поделиться.

Прежде всего нужно давать полную информацию.
1. А это какой ввод электроснабжения котеджа ВЛ или КЛ?
2. Какое напряжение электроснабжения.

Повторное заземление выполняется:

ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Но у вас скорей всего выполнено ВЛ.
Тогда вам пункты ПУЭ 1.7.102 - 1.7.103. Внелечина сопротивления заземления зависит от напряжения.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #7 : 14 Березень 2011, 14:43:39 »
Вот мой пример (я его когда-то уже размещал здесь)
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #8 : 14 Березень 2011, 21:13:29 »
Electrician, я так понял в таблице числитель - заземляющий проводник диаметром 10 мм, а в знаменателе - вертикальный заземлитель диаметром 12 мм.
Если будете использовать:
На втором листе заземляющий проводник диаметром 6 мм.
Согласно табл. 1.7.5 ПУЭ-2009 диаметр вертикального заземлителя должен быть не менее 16 мм, горизонтального - 10 мм.


Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #9 : 15 Березень 2011, 10:13:46 »
hi_tech:-[ - не проверил в свете нынешних реалий. Проект делался в 2007 году. Заказчиком благополучно получен и ... не оплачен  >:(
я знаю не все, а только половину

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #10 : 16 Березень 2011, 12:27:55 »
Хотя сейчас требуется обязательная установка УЗО на розеточную группу, я всегда контур проектирую на 4 Ом - такое значение получается из требований к напряжению прикосновения при отсутствии УЗО. Хотя можно обойтись и 30 Ом, но минимум я бы посоветовал контур с сопротивлением 10 Ом - по пуэ требование к суммарному сопротивлению всех повторных заземлителей на ВЛ (вдруг их там больше нет)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 401
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #11 : 16 Березень 2011, 13:04:04 »
(вдруг их там больше нет)
Конечно нет, их почему-то постоянно забывают делать.
я всегда контур проектирую на 4 Ом
4 Ом? Для котеджа? это очень круто. Значение заземления на вводе в здание не нормируется. УЗО будет срабатывать при любом значении сопротивления контура.
4 Ом это для заземления нейтрали трансформатора.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #12 : 16 Березень 2011, 13:40:29 »
Значение заземления на вводе в здание не нормируется
По Вашему получается что дополнительный контур вообще не требуется?
Соединил ГЗШ с арматурой фундамента или другим естественным заземлением и нормально?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #13 : 16 Березень 2011, 13:48:15 »
По Вашему получается что дополнительный контур вообще не требуется?
Соединил ГЗШ с арматурой фундамента или другим естественным заземлением и нормально?
Повторное заземление не нормируется на вводе в здание КЛ
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.,

а вот для ВЛ читаем  там же

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.






Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 401
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #14 : 16 Березень 2011, 14:06:31 »
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
п.п. 1.7.102 - 1.7.103 относятся к сетям свыше 1000В. Уточни, у тебя наверное старое ПУЭ.
1.7.94. На вводе в электроустановку здания от воздушной линии  рекомендуется выполнять повторное заземление РЕN (РЕ-)-проводника, если в здании при отсутствии коммуникаций водоснабжения, газоснабжения, металлических и железобетонных конструкций не может быть осуществлена основная система  уравнивания потенциалов A.7.84). В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления РЕ (РЕN)-проводника на вводе в здание должно быть не более 30 Ом.

 