Какие автоматические выключатели ставите для защиты УКРМ по номиналу
ПУЭ . 5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока батареи.
Спасибо.
Что понимать под "длительное время"? Автоматический выключатель при номинальном токе установки 144А простоит в течении 50минут с перегрузкой ~1.4In без срабатывания, судя по графику производителя.
Можно ведь эту особенность принять, в работу или же увеличить на 30% еще номинальный ток аппарата.