Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 5429 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #15 : 23 Березень 2011, 12:29:51 »
Какие автоматические выключатели ставите для защиты УКРМ по номиналу
ПУЭ . 5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока батареи.
Спасибо.

Что понимать под "длительное время"? Автоматический выключатель при номинальном токе установки 144А простоит в течении 50минут с перегрузкой ~1.4In без срабатывания, судя по графику производителя.
Можно ведь эту особенность принять, в работу или же увеличить на 30% еще номинальный ток аппарата.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #16 : 23 Березень 2011, 14:24:09 »
Что понимать под "длительное время"?
в ПУЭ таблицы допустимых токов для разных кабелей как озаглавлены? В главе 1.3.
"Допустимый длительный ток для кабелей с ..." вот и ответ на вопрос - бесконечно долгое время
я знаю не все, а только половину

 