svetosila, для начала
НАПБ 06.015-99 дизельная попадает под категорию Б.
НАПБ 06.015-2006:
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.3 Визначення категорій приміщень, характеристику приміщень щодо умов середовища і класифікацію зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки, що не включені в даний перелік, слід визначати за НАПБ Б.07.005-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Опре-деление категорий помещений и зданий, по взрывопожарной и пожарной опасности і НАПБ В.01.056-2005/111.
НАПБ Б.03.002-2007 "Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности"
Информационные данные
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
С введением в действие этих Норм не применяется на территории Украины НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86).
Отсюда, поскольку НАПБ 06.015-2006 "изложен" на основе НАПБ Б.07.005-86, то ссылаться на НАПБ 06.015-2006 выходит
нельзя.
Поэтому категорирование надобно выполнять расчетом по НАПБ Б.03.002-2007 + "Пособие по НАПБ Б.03.002-2007".
А вот
Как можно понизить категорию до В.
хороший вопрос. При расчетах, путем вариации возможных "технологических решений", находим варианты, которые позволяют отнести помещение ДЭС к категории "В". Вполне вероятно, что уже при расчете будет кат. "В".
В пределах исходных "данных" - как-то так.