Автор Тема: Помогите с выбором пераллельных кабелей  (Прочитано 5589 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
про 5 с - викладіть будь-ласка приклад розраху по п. ПУЕ 1.7.82 для будь-якого автомата просто укажіть його марку і виробника (Z - зрозуміло, Іn - взяти характеристику автоматичного вимикача (виходить що наприклад ІЕКовський ВА88-32 вирубиться за 5с при кратності від 3 до 8 Іном (це якщо в розігрітому стані) - тут мені не все зрозуміло (хіба тепловий розчіплювач не спрацює швидше), Uo - 220B

Подобная тема тоже была http://eom.com.ua/index.php/topic,6763.msg46078.html#msg46078
Если кратность не доходит до зоны электромагнитного расцепителя, то время срабатывания теплового не должно превышать 5 с. Характериститку принимаем на границе зон срабатывания из холодного и нагретого состояний, если таковые приведены

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги! не понимаю, о чем спор? Зачем на один щит заводить кабели такого сечения? Зачем складывать все яйца в одну корзину? Ведь действительно, при выходе из строя КЛ весь "котедж" останется без света. Поставте два щита или щит на два вввода. Кстати, кабель АВВГ 4х185 в земле раститан (с учетом коэффициента) на 354А.
ведь если  один из кабелей выйдет из строя, то второй же сгорит.
При выходе из строя одного из кабелей (К.З.), если они подключены в паралель должен сработать аппарат защиты и тем самым отключит всю КЛ, т.е. оба кабеля.
как можно просто посчитать сработает ли автомат при к.з. в одном из кабелей?
Я пользуюсь упрощенным расчетом из Шаповалова. Нужно знать мощность и тип соединения обмоток трансформатора, сопротивление петли "фаза-ноль" кабеля (сечение и длина КЛ), все это есть в справочнике Шаповалова. В принципе можно воспользоватся программой "Электрик". При паралельной прокладке ток К.З. самый маленький будет все равно в конце линии.
« Останнє редагування: 09 Березень 2011, 10:58:48 від Сугор »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, В Вашем случае, даже при мощьности трансформатора 160кВА, ток к.з. в конце линии будет 3,7кА. Время срабатывания автомата определяется согласно токовременных характеристик данного атомата (см. каталожные данные). В данном случае краность больше 10, по идее должен сработать быстее чем за 5с. Тем более, что токи срабатывания в атоматах такой мощности, обычно, регулируются.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВВГ 4х185 в земле раститан (с учетом коэффициента) на 354А
Это заблуждение - по ПУЭ действительно получается такая цифра, но заводы изготавливают кабели по ГОСТ или ТУ, согласно которым это значение гораздо меньше (по ГОСТ 16442-80 составляет 0,93х308=286 А, аналогично в каталоге, например, "Южкабель").

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по ГОСТ 16442-80 составляет 0,93х308=286 А
Не думаю, что авторы ПУЭ об этом не знали. Я думаю, что разность "показаний" связана с разностью расчетных условий эксплуатации.
ПУЭ: п.1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливини л хлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой  оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С.
ГОСТ: п.7.2. Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50°С до минус 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
п.7.9. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации и максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не должны превышать указанных в табл. 21. (70оС, 160оС, соответственно).
кстати, по ГОСТ максимальное время К.З. - 0,4с, а согласно ПУЭ не более 0,5с
« Останнє редагування: 09 Березень 2011, 12:17:30 від Сугор »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я пользуюсь упрощенным расчетом из Шаповалова. Нужно знать мощность и тип соединения обмоток трансформатора, сопротивление петли "фаза-ноль" кабеля (сечение и длина КЛ), все это есть в справочнике Шаповалова. В принципе можно воспользоватся программой "Электрик". При паралельной прокладке ток К.З. самый маленький будет все равно в конце линии.
Я теж рахував по Шаповалову но тепер потрібно рахувати на вимкнення до 5с в цьому я погоджусь з PrepsuPatha, тому що пункти 1.7.79 і 7.3.139 в ПУЕ-86 які регламентували даний розрахунок недіють (їх просто вилучили знової редакції ПУЕ). Тому законним  залишився розрахунок по п. ПУЕ 1.7.82.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop: З представником Півден кабеля я давно колись на дану тему розмовляв і він мені сказав, що незнає точно з яких вихідних данних було виконано розрахунок в ПУЕ тому вони виконали власний розрахунок для своїх кабелів. Чесно кажучи я на їх струми недуже зважаю тому що перевіряти мене будуть по ПУЕ просто потрібно взяти кабель іншого виробника який не обмежує струм для своїх кабелів, а значить ці струми мають відповідати ПУЕ. Крім того ГОСТ 16442-80 (розробллено в 80 рр і він стикувався з ПУЕ - а зараз що змінилось).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но тепер потрібно рахувати на вимкнення до 5с
для автоматов на токи до 32А время срабатывания 0,2с и 0,4с при напряжении 400В и 230В соответственно, время срабатывания 5с относится к автоматам на токи свыше 32А
Расчет остался прежним, разница только в том, что раньше вычислялась кратность, а сей час время срабатывания автомата. Время срабанывания определяется согласно токовременных характеристик автомата и расчетного тока К.З. Согласно характеристик автоматов до 32А получается следующее: для автоматов с хар-кой "В" кратность тока К.З. к номиналу автомата должна быть 5, для "С"- 10, для "Д"- 14, возможны, конечно некоторые отклонения в зависимости от производителя
« Останнє редагування: 10 Березень 2011, 12:12:18 від Сугор »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З представником Півден кабеля я давно колись на дану тему розмовляв і він мені сказав, що незнає точно з яких вихідних данних було виконано розрахунок в ПУЕ тому вони виконали власний розрахунок для своїх кабелів. Чесно кажучи я на їх струми недуже зважаю тому що перевіряти мене будуть по ПУЕ просто потрібно взяти кабель іншого виробника який не обмежує струм для своїх кабелів, а значить ці струми мають відповідати ПУЕ. Крім того ГОСТ 16442-80 (розробллено в 80 рр і він стикувався з ПУЕ - а зараз що змінилось)

тема преимущества ПУЭ, ГОСТ и каталогов на форуме затрагивается довольно часто, например http://eom.com.ua/index.php?topic=2041.0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крім того ГОСТ 16442-80 (розробллено в 80 рр і він стикувався з ПУЕ - а зараз що змінилось)
Ни фига он не стыковался, допустимые токи для кабелей в ПУЭ не поменялись.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посчитал ток к.з. для ТМ-250 с помощью Аврала:
1. При Y/Y-0 ток к.з. получился 1663А.
2. При Y/Z-0 ток к.з. получился 3407А.

Какой вариант лучше?:
1. Для автомата 320А лучше выбрать соединение Y/Z-0 и уставку независимого расцепителя с коэф. 10 (3200А)?
2. Для автомата 320А лучше выбрать соединение Y/Y-0 и уставку независимого расцепителя с коэф. 3 (1000А)? Спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, Лучше тот вариант трансформатор с какой схемой вы реально можете найти.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой вариант лучше?
В  СН 357-77 (відсутній уже в переліку діючих) було написано
2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сейчас допускается при мощности 250 кВА схема «треугольник — звезда»?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сейчас допускается при мощности 250 кВА схема «треугольник — звезда»
Необхідно виконати розрахунок
условия надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 