2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых
материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить Указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
1. Взять у конструкторов пожарный сертификат на изделия, по идее се это не должно быть хуже чем Г1.
2. В помещениях присутствуют бетоные колоны (рис1) или как минимум одно "нормальная" стена. Опуски в ПВХ коробах сделать по этим строительным конструкциям, далее по полу в напольных коробах, розетки установить в башенках (типа как у ДКС).
3. На фото1, на сколько я понимаю, выключатели не нужны, освещение общее на весь зал. На фото2 опуски сделать в алюминиевых профилях