Я наверно немного неправильно выразился. Вопрос не в разводке за подвесным потолком (на эту тему на форуме уже не одна тема). Меня больше интересует как по поверхности металлопластиковых офисных перегородок сделать спуски к розеткам и выключателям. Речь о вертикальном участке от потолка к розетке (выключателю).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как по поверхности металлопластиковых офисных перегородок сделать спуски к розеткам и выключателям.
Трудно оценить ситуацию. Что из себя представляют металлопластиковые перегородки? Альтернотивой проводок за подшивными потолками является проводка в полах (в стяжке в трубах, под фальшполом), правда они более гиморойные.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что из себя представляют металлопластиковые перегородки?
Приблизительно как на фото.
Планировалось в пластиковом коробе к розеткам и выключателям. Только вот не радует ПУЭ п. 2.1.39

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно ли как-то отменить требования п.2.1.39,если прокладывать в коробе огнестойкие кабели?По сути ведь не короб,а именно кабель является источником пожарной опасности... Мы в таких помещения всегда делали проводку в пластиковых коробах...крепили их или саморезами ,или жидкими гвоздями.
« Останнє редагування: 21 Березень 2011, 12:04:56 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если прокладывать в коробе огнестойкие кабели
Вогнестійкі кабелі застосовуються там де необхідно продовжити їхнє "життя" під час пожежі а не для запобіганню виникнення  пожежі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно ли как-то отменить требования п.2.1.39,если прокладывать в коробе огнестойкие кабели?
Думаю, проблемы возникнут при прохождении экспертизы, хотя согласен, что
именно кабель является источником пожарной опасности...
Интересно, существуют ли короба (неметаллические) с индексом "НГ" (негорючие) с сертификатом? Может кто встречал?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых  материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых
материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить Указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих  поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
1. Взять у конструкторов пожарный сертификат на изделия, по идее се это не должно быть хуже чем Г1.
2. В помещениях присутствуют бетоные колоны (рис1) или как минимум одно "нормальная" стена. Опуски в ПВХ коробах сделать по этим строительным конструкциям, далее по полу в напольных коробах, розетки установить в башенках (типа как у ДКС).
3. На фото1, на сколько я понимаю, выключатели не нужны, освещение общее на весь зал. На фото2 опуски сделать в алюминиевых профилях

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, колонны присутствуют, но есть помещения, где их нет.
Да, из 4 стен - одна кирпичная, но ставить на ней все розетки не совсем удобно. К тому же выключатель должен быть у двери, а не на противоположной стенке.
Наверно выход один - металлический короб...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверно выход один - металлический короб...
Torro, почему? а алюминиевый профиль конструкций перегородок?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сделать спуски к розеткам и выключателям
Може є можливість опуски зробити так щоб дотримувалась вимога ДБН В.2.5-23:2010 . 4.36 Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г): ....1) протяжністю 1,5 м і менше
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а алюминиевый профиль конструкций перегородок?
Профиль весь покрыт пластиком. Это как металлопластиковые окна/двери в жилых домах, там нет "непластиковых" участков.
Roman3R, высота этажа 3200 мм и если к выключателям можно еще попробовать подогнать этот пункт (ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.36), то для розеток точно не получится, т.к. разводка будет через подвесной потолок (объект существующий, полы никто не будет трогать) и не получится вложиться в
1,5 м і менше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
высота этажа 3200 мм и если к выключателям можно еще попробовать подогнать этот пункт (ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.36), то для розеток точно не получится
В такому випадку опуски робити в металевих трубах , незовсім гарно але ...
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это как металлопластиковые окна/двери в жилых домах, там нет "непластиковых" участков.
На сколько я понимаю, внутри алюминий ни чем не покрыт. И всетаки попроси пожарный сертивикат, может все не так сташно.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
внутри алюминий ни чем не покрыт
Сугор,  прокладка внутри профиля? Вариант интересный. Надо будет подумать

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы пользуемся иногда сплошным стальным оцинкованным миниканалом 20Х20 от Беттермана для этих целей (см.тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1459 ) цены на них тут: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1466  Цены правда антинародные,но выглядят бомба! Толщина металла впечатляющая-очень жесткая конструкция крышки и самого канала. Повороты делали тупо в стусле,срезами под 45 градусов-все очень цивильно выходило.
Вот фото внешнего вида:
« Останнє редагування: 23 Березень 2011, 12:24:57 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 