Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #15 : 04 Березень 2011, 10:49:26 »
Це стосуэться лише  житлових та громадських будинків .

а якщо СТО має офіси на 2-3 поверхах?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #16 : 04 Березень 2011, 10:59:44 »
в ДБН В. 2.5.-23-2010 (п.2.12) - что в встроеных и пристроеных ТП запрещено использование масляных трансов, у меня получается пристроеная ТП.

Це стосуэться лише  житлових та громадських будинків .
Открываем ДБН В. 2.5.-23-2010 с самого начала и читаем: "Настоящие нормы распространяются на проектирование електроснабжения ... административных и бытовых зданий и помещений предприятий ...."

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #17 : 04 Березень 2011, 11:27:54 »
Открываем ДБН В. 2.5.-23-2010 с самого начала и читаем: "Настоящие нормы распространяются на проектирование електроснабжения ... административных и бытовых зданий и помещений предприятий ...."
Невже трансформаторна підстанція відноситься до
административных и бытовых зданий и помещений предприятий
Наскільки я зрозумів вона має бути вбудована в виробничий корпус СТО .
« Останнє редагування: 04 Березень 2011, 11:30:03 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #18 : 04 Березень 2011, 11:40:09 »
        Как отличный пример выхода из ситуации в данном конкретном случае: обслуживаюсь на СТО и обратил внимание на теплогенератор в цехе обслуживания автомобилей.Оказывается работает на отработанном масле после замены масла в автомобилях
клиентов.Никаких проблем с экологией+колоссальная экономия энергоресурсов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #19 : 04 Березень 2011, 11:48:36 »
Невже трансформаторна підстанція відноситься до
Трансформаторная подстанция находится в производственном здании с административными помещениями или в админ здании с производственными помещениями все зависит от определения в разрешительной документации.
« Останнє редагування: 04 Березень 2011, 11:50:41 від Сугор »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #20 : 04 Березень 2011, 11:52:16 »
Никаких проблем с экологией
? =-0

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #21 : 04 Березень 2011, 12:19:05 »
     Всегда существует проблема утилизации отходов производственной деятельности. В данном случае это типовые решения,с чётко
просчитанными нормами.

Offline Kubik

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #22 : 04 Березень 2011, 15:46:19 »
     Всегда существует проблема утилизации отходов производственной деятельности. В данном случае это типовые решения,с чётко
просчитанными нормами.
Я очень, очень сильно сомневаюсь что там нет экологических проблем с выбросами от такой утилизации отработанного масла. То, что в законодательстве есть лазейки через которые просочился такой теплогенератор (если на его установку вообще делался и согласовывался проект)   ещё не значит что проблем с самой экологией (а не  с законом) нет. Взять бы да сунуть в выхлоп этому генератору щуп газоанализатора, думаю от состава и количества выбросов волосы дыбом встанут. :)
Тут сжигание чистой солярки, на предназначенной для этого установке, с точки зрения экологии - проблема, а про отработку даже думать не хочется.
Неугомонный шмель.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #24 : 04 Березень 2011, 23:12:38 »
Как отличный пример выхода из ситуации в данном конкретном случае: обслуживаюсь на СТО и обратил внимание на теплогенератор в цехе обслуживания автомобилей.Оказывается работает на отработанном масле после замены масла в автомобилях
клиентов.Никаких проблем с экологией+колоссальная экономия энергоресурсов.

...здесь тоже хотят кроме електрического отопления, сделать и на отработаном масле (в детсве заказчик часто замерзал :))
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #25 : 04 Березень 2011, 23:15:54 »
Вот план 1 етажа, 2-3 над ТП уже нету ничего! ;)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #26 : 05 Березень 2011, 21:19:39 »
       Правильный баланс между электрообогревом,зонным учётом электроэнергии,вторичными энергоресурсами , температурными режимами в помещениях-есть где разгуляться проектировщику.
       1500кВт электрообогрев-?

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #27 : 05 Березень 2011, 23:06:12 »
Тратить такую мощность на обогрев? Заказчику выгоднее подумать про газовую котельную. Тратить электроенергию на обогрев невыгодно. Цена 1 кВт часа около 70коп (без учета тарифных зон). Если, конечно, газа нету на предприятии то никуда не денешься...

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #28 : 06 Березень 2011, 00:02:28 »
В производственных помещениях разрешается установка масляных трансформаторов. Наличие административных помещений не влияет на это.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #29 : 06 Березень 2011, 08:55:39 »
В производственных помещениях
В виробничих будівлях .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 