підскажіть хто знає!!! Це методика розрахунку згідно ДСТУ 4578:2006.СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ
Проектування та монтаж
Загальні вимоги
D.3 Визначання витрати поверхневим методом
D.3.1 Пожежонебезпечний об'єкт
Ванна для гартування (КВ= 1).
D.3.2 Розміри поверхні:
ширина – 0,92 м;
довжина – 2,13 м.
D.3.3 Розташовування насадків
Приймається, що за результатами обстеження виявлено, що насадки можна розташовувати. будь-де на відстані від 0,92 м до 1,83 м від поверхні рідини, не зважаючи на роботу одне одного.
D.3.4 Процедура
З переліку дозволених насадків, наданого виробником2), виберіть найменшу кількість насадків, які пок-риють поверхню 2,13 м х 0,92 м. Припустимо, що в переліку є насадок, для якого норма покривання стано-вить 1,08 м2 за висоти розташування 1,52 м, а норма витрати – 22,3 кг/хв. У такому разі двома насадками буде покрито поверхню довжиною 2,16 м і шириною 1,08 м.
D.3.5 Загальна витрата
2 х 22,3 кг/хв = 44,6 кг/хв
D.3.6 Необхідна кількість діоксиду вуглецю
44,6 кг/хв х 0,5 хв х 1,4 (включає пару) = 31,2 кг
ДЕ ЗНАЙТИ ДАНІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НАСАДКІВ, А САМЕ ПЛОЩІ ГАСІННЯ ТА ВИСОТИ УСТАНОВКИ?

? Перерив багато інформації. таких даних не знайшов.