Автор Тема: Высота фундамента КТПГС  (Прочитано 2923 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высота фундамента КТПГС
« : 26 Лютий 2011, 23:04:01 »
1. Подскажите, пожалуйста, в каком документе указывается высота фундамента КТПГС-250.
2. Необходимо ли делать маслоприемник в КТПГС?
« Останнє редагування: 26 Лютий 2011, 23:20:23 від Dmitrik »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота фундамента КТПГС
« Reply #1 : 27 Лютий 2011, 18:34:52 »
КТПГС установлюється на фундаментах висотою не менше 200 мм. А щодо маслоприймача незнаю.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота фундамента КТПГС
« Reply #2 : 28 Лютий 2011, 11:34:08 »
Dmitrik, ні в якому документі такого не вкажуть. Фундамент рахують будівельники. Конструкція фундамента визначається виходячи з характеристик грунтів та конструктивних особливостей КТП.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота фундамента КТПГС
« Reply #3 : 28 Лютий 2011, 12:44:29 »
В Киеве требуют обязательно в соответствии с п. 4.2.96 ПУЕ. Даже на стройку. В зависимости от объема масла в трансе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота фундамента КТПГС
« Reply #4 : 10 Березень 2011, 20:42:14 »
Фундаменти мають розробляти і рахувати будівельника, але перед тим їм необхідно видати завдання - отвори, труби для кабелів, вагу обладнання, що планується всановити та інше.
Також потрібно дати на скільки фундамент має бути вищий від поверхні землі (щоб унеможливити замокання обладнання під час дощу, танення снігу та ін.) зазвичай цю висоту вказують в каталозі. Так для КТПГС написано не менше 200 мм від поверхні землі ( якщо рівень води можливого підтоплення вищий то висоту потрібно брати більшу). Глибина залягання фундаменту зазвичай береться неменще глибини промрзання грунту в даному регіоні (тут уже вирішує будівельник з поправкою на тип грунта та навантаження в залежності від ваги ТП). Габаритні розміри фундаментів також дають вкаталозі.

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высота фундамента КТПГС
« Reply #5 : 12 Березень 2011, 21:21:01 »
Обычно использую типовые фундаментные блоки высотой 60см вот к примеру такие (http://zbv.in.ua/fbs.html).Никаких проблем не возникало. При выборе высоты фундамента следует обязательно учитывать радиус изгиба кабелей. В ПУЕ ничего не говориться но если рассматривать что КТП это такая же трансформаторная подстанция, то не менее 300 мм от уровня земли.

 