Автор Тема: cos f, Кс  (Прочитано 4087 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
cos f, Кс
« : 25 Лютий 2011, 14:37:13 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА.Есть магазин два этажа на каждом этаже 5 бутиков в каждом бутике 5 розеток и 4 светильника 4х18 Вт.На первом этаже вводной распред щит.также на каждом этаже 2 щита 1-ЩО,2-ЩС.поджскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю нагрузку и т.д ОСНОВНАЯ ТРУДНОСТЬ  Кс, кос фи.
1)На роз.приблизетельно 0,4 кВтх5роз=2кВт Рн
2)4х18 вт (Рн свет=86 Вт) 4х86=0.344 кВт Рн
3)5бутиков х2 кВт=10 кВт Рн    вот первый вопрос какой  Кс брать в щит ЩС чтоб узнать Рр и кос фи?
4)также для ШО 0,344х5=1,72 кВт Рн а кс какой и косинус фи ?
аналогия для первоготакая же.
А ВОТ С ВВОДНЫМ ЩИТОМ СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ ЕСЛИ НАГРУЗКА ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТКИ ТО КАК ВЫБРАТЬ КОСИНУС ФИ И КОЭФФИЦИЕНТСПРОСА????ВЕДЬ В щс ОДНИ ДАННЫЕ В що ДРУГИЕ????

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #1 : 25 Лютий 2011, 14:50:22 »
Откуда данные 0,4 кВт на каждую с 5 розеток в одном бутике ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #2 : 25 Лютий 2011, 15:35:14 »
задание заказчика

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #3 : 25 Лютий 2011, 15:55:37 »
Для України:

Рр одного бутіка=К*(Рр.осв.+Рр.сил.)=0,9*(0,34+1,2)=1,39 кВт .

Рр всіх бутіків=1,39+0,8*1,39*9=11,4 кВт.

Рр що = 0,344*5=1,72 кВт.

Рр щс = 0,4*25*0,5=5 кВт.

Це якшо по табл. 3.10 рахувати, якшо рахувати по табл. 3.8, результат буде менший. 
« Останнє редагування: 26 Лютий 2011, 01:20:15 від O.S. »

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #4 : 25 Лютий 2011, 16:09:27 »
подскажите какой ДБН.
и какой косинус фи, Кс  взять  вводного щита

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #5 : 25 Лютий 2011, 16:12:15 »
по требованиям заказчика на розетку 0,4 кВт

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #6 : 25 Лютий 2011, 16:17:23 »
ДБН В.2.5-23-2010.

Косинус фі залежить від типу ПРА світильників.

Краще віднесіть в якусь контору, там все порахують, бо ви я так зрозумів не проектувальник, а непрофесіоналу довго треба розбиратись.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #7 : 25 Лютий 2011, 16:30:18 »
 я начинающий проектировщик.иначе бы здесь не регистрировался.я в основном занимался эксплуатацией,и выполнением работ по готовым проектам.вот здесь решил сам.простая задачка вот только с этими коэффициентами запутался.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #8 : 25 Лютий 2011, 17:19:16 »
А, ясно. Ну тоді глава 3 ДБН В.2.5-23-2010 вам в поміч.
В п. 3.34 дані косинуси для багатьох випадків, а в таблицях 3.7...3.10 -- Кс для ваших випадків. Ну і формули по яким рахують навантаження теж в тій-таки 3-й главі ДБН В.2.5-23-2010.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #9 : 26 Лютий 2011, 00:58:57 »
Рр ЩС1 = Рр ЩС2 = Рроз.у х Nроз. x Kпоп.роз.=0,4х25штх1=10 кВт (cosФ=0,9 ибо вряд ли в бутиках в розетки будет включатся что то потребляющее большой реактив)
Рр ЩО1 = Рр ЩО2 = Росв.у х Кпоп.осв=(4 х 18)(светильник) х 4шт х 5 (бутиков) х 1 (Кпоп)=1,44 кВт (cosФосв. смотри у производителя светильников)


Для вводного щита:
Рр.осв = Росв.у х Кпоп.осв = (4 х 18)(светильник) х 4шт х 5 (бутиков) х 2 этажа х 1 (Кпоп)=2,88 кВт (cosФосв. смотри у производителя светильников)
Qр.осв = Рр.осв х tg (arccosФосв.)

Рр.роз = Рроз.у х Nроз. x Kпоп.роз. =0,4х50штх0,4 = 8 кВт (cosФ=0,9)
Qр.роз = Рр.роз х tg (arccos 0,9)

Рр ввод. щита = Рр.осв + Рр.роз=2,88+8=10,88 кВт
Qр.ввод. щита = Qр.осв + Qр.роз
tgФввод.щита = Qр.ввод.щита / Рр.ввод.щита
cosФввод.щита = cos (arctgФввод.щита)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #10 : 26 Лютий 2011, 01:04:39 »
4х18 вт (Рн свет=86 Вт)
Откуда взялось 86 Вт?
Рр щс = 0,4*20=2,6 кВт.
0,4х20=8
Рр одного бутіка=К*(Рр.осв.+Рр.сил.)=0,9*(0,34+1,2)=1,39 кВт .
1,2 откуда взялся?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #11 : 26 Лютий 2011, 01:18:45 »
Откуда взялось 86 Вт?
Очевидно втрати в ПРА

0,4х20=8
Мда, пятниця є пятниця. Там взагалі має бути 0,5*25*0,4=5 кВт  ::) відкоригую зараз

1,2 откуда взялся?
По табл. 3.11: 5 приймачів по 0,4 кВт (припустимо шо сантехнічних серед них нема, тобто останній рядок): 5*0,4*0,6=1,2 кВт.
« Останнє редагування: 26 Лютий 2011, 01:20:36 від O.S. »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #12 : 26 Лютий 2011, 17:46:14 »

Откуда взялось 86 Вт?
Очевидно втрати в ПРА
72/86=84% КПД ПРА....не много ли?
У световых технологий для таких светильников КПД 66%

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Re: cos f, Кс
« Reply #13 : 28 Лютий 2011, 10:12:48 »
  Boss  вот вам  ссылка http://shop220.ru/product9285.htm (та правда указана 84 Вт, но 2 Вт роли не сыграют)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos f, Кс
« Reply #14 : 28 Лютий 2011, 10:29:26 »
72/86=84% КПД ПРА....не много ли?
У световых технологий для таких светильников КПД 66%
Потери в ПРА и КПД светильника разные вещи.
КПД светильника показывает сколько светового потока "потерялось" в светильнике.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: