От зустрівся з проблемою: потрібен лоток шириною 700 мм. Дивився каталоги ДКС, "Вост. експрес", Бакс, Скат -- там всі максимум 500 або 600. А треба 700 ... Може хтось знає, де водяться такі широкі лотки?
« Останнє редагування: 25 Лютий 2011, 13:15:42 від O.S. »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Лотки шириною быльше 500 мм
« Reply #1 : 25 Лютий 2011, 13:16:40 »
600 мм максимальный (имхо). А что в два лотка расположенных друг на другом не проложить ? Не обязательно же в один лоток все впихивать :)))
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #2 : 25 Лютий 2011, 13:18:11 »
Согласен - 600 - это 6 кабелей сечением 240 мм2 с расстояниями между ними в диаметр кабеля. А зачем 700? ИМХО - лучше 2 лотка
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #3 : 25 Лютий 2011, 13:21:32 »
А что в два лотка расположенных друг на другом не проложить ?

Та можна, ну просто краще 1 ніж 2. Менше мороки з кріпленнями, економія всяких болтиків...Ну як нема то доведеться так і робити. Просто я думав хтось порадує шо є шириною 700. Ну ні так ні.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #4 : 25 Лютий 2011, 13:31:19 »
O.S., глянь, яндекс ткнул, здеся 1200 предлагают  :D правда только перфорация
http://www.flexel.com.ua/novosti-pro-lotki-kabelnye.html
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #5 : 25 Лютий 2011, 13:49:39 »
О, те шо треба.

Offline Volland

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #6 : 20 Квітень 2011, 20:33:45 »
Еще вариант.
Стандартная высота лотков (в данном случае говорю про Cablofil) идет 54мм, но есть лотки с высотой 105мм.
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #7 : 20 Квітень 2011, 20:52:13 »
Еще вариант.
Стандартная высота лотков (в данном случае говорю про Cablofil) идет 54мм, но есть лотки с высотой 105мм.
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.
Вентиляция и охлаждение кабеля хуже.

Offline Volland

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #8 : 20 Квітень 2011, 21:08:04 »
Quote (selected)
Вентиляция и охлаждение кабеля хуже.

Лотки сетчатые, куда уж лучше вентиляция?  )
« Останнє редагування: 04 Травень 2011, 19:40:06 від andery »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #9 : 20 Квітень 2011, 22:36:57 »
ПУЭ
2.З.87. Кабельные сооружения всех видов необходимо выполнять с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в количестве 15% от количества кабелей, предусмотренноrо проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительное прокладывание при последующей эксплуатации и т. п.).
и на вскидку не помню пункт, что многослойно силовые кабели прокладывать запрещено, только однослойно

Offline Volland

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #10 : 21 Квітень 2011, 11:10:59 »
Да интересно что ПУЭ пишет?
Я пока посмотрел ДБН, правда немного устаревший ДБН В.2.5-23-2003
Так там в п.5.27 (см.вложение) про однослойность-многослойность молчат. Просто берут кабели и провода и предлагают способы прокладки.

Так же во вложении немного инфы по вентиляции кабелей

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #12 : 21 Квітень 2011, 13:31:09 »
Volland, Статья Каблофил это реклама своих лотков.
1. Допустимая температура кабеля по ПУЭ - 600С, по ГОСТ - 700С.
2. При совместной прокладке кабелей необходимо вводить понижающий коэфициент (табл. 1.3.12 ПУЭ)
3. При отсутствии принудительной вентиляции тепло отводится в верх, по этому, вне зависимости от того какой лоток, отвод тепла от нижних кабелей будет затрунителен.
Трудно сказать по фотографии в конце статьи, но, по моему, сечение кабелей более 16мм2. Если да, то способ прокладки в лотке противоречит требованиям ПУЭ. Чтоже касается сетчатых лотков, то, с моей точки зрения, кабельрост лучше и с точки зрения вентиляции и по удобству прокладки кабелей.

Offline Volland

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #13 : 21 Квітень 2011, 13:58:40 »
Volland,
2. При совместной прокладке кабелей необходимо вводить понижающий коэфициент (табл. 1.3.12 ПУЭ)

Спасибо, ясноть теперь есть:
п.1.3.11 дает ответ:
Если однорядная прокладка - то считаем как для проводов, проложенных в воздухе
Если пучек, - тогда понижающий коефициент.



Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Лотки шириною більше 600 мм
« Reply #14 : 21 Квітень 2011, 14:08:23 »
Если пучек, - тогда понижающий коефициент.
Если пучок и многослойная (мнгорядная, насыпью), - тогда коэффициент

 