Автор Тема: Что будет трансформаторами тока 150/5 при токе 200А?  (Прочитано 5252 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что будет трансформаторами тока 150/5 при токе 200А? Спасибо

Offline vitalianec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ток длительный или кратковременный? думаю что первых минут 30 ничего :)

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длительный. Насколько вообще можно перегружать ТТ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько вообще можно перегружать ТТ?
ГОСТ 7746-2001 таблица 10 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо хочаби цей струм буде протікати на протязі 4-5 годин то він згорить
P.S. Бачив як через трансформатор 75/5 протікав струм 100 А на протязі близько 3-4 годин, поплавився (згорів) повністю, після цього замінили на лічильник прямого включення 100 А і нічого працює без проблем
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киевоблэнерго начальник отдела учета (не будем по фамилиям))))
утверждает, что ТТ могут спокойно работать при перегрузе в 100%.
Типа скорее твои силовые трансы сгорят, чем ТТ...
Но никаких этому подтверждений я до сих пор  не нашла, а с начальником спорить, сами понимаете)
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
KSENY,
В Киевоблэнерго начальник отдела учета (не будем по фамилиям))))
утверждает, что ТТ могут спокойно работать при перегрузе в 100%.
Типа скорее твои силовые трансы сгорят, чем ТТ...
Но никаких этому подтверждений я до сих пор  не нашла, а с начальником спорить, сами понимаете)

Теперь мы знаем о ком ты говоришь и он знает кто ты, за тобой уже вышла машина...  :D :D :D

А если серьезно, то такое самодурство встречается повсеместно.

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :D :D :D
Спасибо за табличку!
Но она же для силовых трансформаторов, а для трансформаторов тока в той же "школе для Электрика"
есть следующее:

"Техническое обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неисправностей. При этом контролируют нагрузку первичной цепи и устанавливают, нет ли перегрузки. Перегрузка трансформаторов тока по току допускается до 20%.
Очень важно следить за нагревом и состоянием контактов, через которые проходит первичный ток."

И  опять никакой ссылки на норматив...

Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
KSENY, ГОСТ 7746-2001 п. 6.6.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.
Цитата: Dmitrik от 23 Февраль 2011, 15:40:26
Насколько вообще можно перегружать ТТ?
ГОСТ 7746-2001 таблица 10 .
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Паша injener

  • Гість
Есть ГОСТ на трансформаторы тока, 150/5 держит 160А по ГОСТ, при 200А он уйдет в насыщение так как линейно он трансформирует в диапазоне от 40% до 100%, ниже и выше проявится нелинейность обусловленная гистерезисом, на выходе ток будет роста медленнее чем на входе и существенно выше 5А получить не получится. А дальше тепловые процессы 160 или 200А при хорошем охлаждении я думаю ничего с ним не произойдет, он начнет работать в не нормальном для себя тепловом режиме, будет греться, изоляция начнет стареть быстрее, сердечник нагреется больше и со временем если это будет часто или постоянно то он сгорит. Конечно перегрузив существенно выше номинала, то есть в разы спалить его удастся существенно быстрее, трансформатор тока, как я считаю, и это субъективное мое мнение, не должен работать длительно со 100% перегрузкой но физически если это периодически будет повторяться несколько раз в день по несколько часов то уж так прям сразу он сгореть не должен, он просто медленно но уверенно будет приходить в негодность пока где-то что-то не пробьет, замкнет и т.д.

Паша injener

  • Гість
ГОСТ 7746-2001

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.