Автор Тема: Какие извещатели ставить в больнице ??  (Прочитано 8277 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не будет ли противоречить п.4.1 ДБН В.2.2-9-2009 применение дымовых извещателей в помещениях для сна или тогда скомбинировать с безадресными комбинированными извещателями?
Лично я понимаю требование "дымовые И комбинированные" как "ИЛИ". Т.е. можно ставить дымовые и комбинированные, но не тепловые. Нет никаких объективных условий, чтобы требовать установку и того, и другого одновременно.

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень защиты светильников не менее IP54

Обеззараживание воздуха прозводится бактериоцидными лампами

а пожарные извещатели надо ставить тепловые :)

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень защиты светильников не менее IP54
Зачем такая степень защиты светильников в помещениях с нормальными условиями окружающей среды?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а пожарные извещатели надо ставить тепловые
Почему?
Первичный признак пожара и его источник?

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001

Приложение Е

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу помещения относится операционная ? помоему к "чистым" зонам (помещениям)
поэтому и светильники с такой степенью защиты :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001
Приложение Е
Пардон, это мы на какую тему? :).
Вашу с операционными или от misterx с помещениями для сна?
« Останнє редагування: 14 Липень 2011, 11:42:13 від rga »

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
операционные :)

ДБН В.2.2-10-2001

Приложение Е

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу помещения относится операционная ? помоему к "чистым" зонам (помещениям)
поэтому и светильники с такой степенью защиты :)
ДБН В . 2.5-23-2003 дод. Е табл. Е.2, табл 3.5
« Останнє редагування: 14 Липень 2011, 12:09:12 від blak »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
операционные :)
ДБН В.2.2-10-2001
Приложение Е
Тут никто не спорит. В операционных спирт, то да се...  :)
А вот для больничных палат я бы руководствовалась не менее легитимным ДБН В.2.2-9-2009 и его Приложением И.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В . 2.5-23-2003 дод. Е табл. Е.2, табл 3.5
У меня какой-то другой ДБН В.2.5-23  =-0?
ПРИЛОЖНИЕ Е  (обязательное)
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблицы Е.2 нет вообще.
Таблица 3.5 Количество лифтовых установок


Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В . 2.5-23-2003, а не ДБН В . 2.5-23-2010

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 + Приложение Е, забираем: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1681
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-таки какой степенью защиты брать извещатели в операционной?
Степень защиты светильников не менее IP54
В книге В.В. Рощин "Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений": Поверхности светильников в операционной должны быть гладкими, допускающими частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих средств" =>
Что и извещатели должны допускать влажную протирку! Но не как IPx4-8!

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-таки какой степенью защиты брать извещатели в операционной?
Степень защиты светильников не менее IP54
В книге В.В. Рощин "Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений": Поверхности светильников в операционной должны быть гладкими, допускающими частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих средств" =>
Что и извещатели должны допускать влажную протирку! Но не как IPx4-8!

Про степень защиты извещателей IP54 никто и не говорил  :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю