Всем доброго времени суток !!

Профи пожалуйста помогите с выбором извещателей,

Какие извещатели ставить в операционных, палатах интенсивной терапии, в инфекционных изоляторах и помещениях где проводиться влажная уборка (всего помещения, включая потолки) дезинфицирующими растворами ???

И еще какие извещатели ставить в помещении с рентгеном ??

Ссылки на нормативы тож. не помешают  :thumbsup:
« Останнє редагування: 18 Лютий 2011, 14:02:37 від barnaba »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый barnaba!
В подобных помещениях, где производится влажная уборка из оросителя, установаливались уже не раз линейные дымовые извещатели во влагозащитном корпусе Артон-ДЛ ВЗ.
А по рентгеновским кабинетам вроде была дискуссия на 0-1 ру. Проведите там поиск.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ !!!  :thumbsup:

зашел на указанный вами сайт, весьма полезная ссылка !!  Респект Вам

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
зашел на указанный вами сайт, весьма полезная ссылка !!  Респект Вам
ну и для всех остальных засветили бы ссылочку, ато то свойй вопрос выяснил и все пока :)
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, www.0-1.ru - в "обсуждения"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В подобных помещениях, где производится влажная уборка из оросителя, установаливались уже не раз линейные дымовые извещатели во влагозащитном корпусе Артон-ДЛ ВЗ.
bvv, а они не срабатывают на препятствие в виде струи? Там жи и рассеивание будет, и отражение?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 Учреждения здравоохранения. Приложение Е-перечень всех помещений с указанием типов датчиков. Но помещения для сна в соответствии с ДБН В.2.2-9-2009 приложение И.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
В линейных извещателях в полном соответствии с 12 частью еэна имеется определенный алгоритм обработки сигнала.
Ослабление оптического потока на время менее 5 с не принимается за событие. Но главное в том, что, скорее всего, перед началом влажной уборки с помощью оросителей отключают соответствующие шлейфы пожарной сигнализации.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но главное в том, что, скорее всего, перед началом влажной уборки с помощью оросителей отключают соответствующие шлейфы пожарной сигнализации.
И так каждый раз? Не всякий ППК, опять же, такое позволит. Зачем усложнять себе жизнь? Может, лучше все-таки IP-х5 (действие струи) поискать? Вполне возможно и IP-х4 (сплошное обрызгивание) сгодится?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
Отключение соответствующего шлейфа пожарной сигнализации  - это стандартная процедура для ППКП, соответствующего требованиеям 2 части еэна. В нашем случае имеем согласно паспорта на изделие:
"Степень защиты оболочки извещателя IP55 по ГОСТ 14254"
Указанный IP вроде бы удовлетворяет обеим Вашим требованиям...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДБН В.2.2-9-2009 п.4.1 - дымове и комбинированные извещатели в помещениях для сна, но согласно ДБН В.2.2-10-2001 Приложение Е - приведен перечень помещений и тип пожарного извещателя! Как быть? Склонен больше к Приложению Е, т.к. перечень разработан более детально, согласно первым признакам и т.д.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это уже обсуждалось.
Дымовые извещатели - это более раннее обнаружение. Почитайте п.6.4.1 и 6.4.3 ЕН54-14. Лечебное учреждение - это больные люди, кого-то и выносить придется. Чем раньше обнаружат пожар, тем раньше начнется эвакуация, тем больше шансов, что все останутся живы.
ДБН В.2.2-10-2001 писали в 2000-м году. Тогда в моде были дешевые ИП-105. Государственная медицина была (и остается) не слишком прибыльной отраслью. Вот и экономили. Но сейчас, что дымовой, что тепловой стоят одинаково. Так что лучше все-таки заботиться о людях. Откуда в больничной палате первичный признак - тепло? Ниоткуда. Разве что там канистры со спиртом будут хранить, что вряд ли.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
дезинфицирующими растворами
производится влажная уборка из оросителя
А откуда взялась такая технология дезинфицирования?
Люминисцентные лампы никто не отменял же? А лампы освещения и оборудование тоже со степенью защиты не менее IPx4?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые администраторы перенесите тему в "Какие извещатели ставить в больнице ??"! С уважением!
Просто хотел использовать систему "Варта-Адрес", а у них нет адресных комбинированных пожарных извещателей! Не будет ли противоречить п.4.1 ДБН В.2.2-9-2009 применение дымовых извещателей в помещениях для сна или тогда скомбинировать с безадресными комбинированными извещателями?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю