Автор Тема: Какие извещатели ставить в больнице ??  (Прочитано 8243 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не будет ли противоречить п.4.1 ДБН В.2.2-9-2009 применение дымовых извещателей в помещениях для сна или тогда скомбинировать с безадресными комбинированными извещателями?
Лично я понимаю требование "дымовые И комбинированные" как "ИЛИ". Т.е. можно ставить дымовые и комбинированные, но не тепловые. Нет никаких объективных условий, чтобы требовать установку и того, и другого одновременно.

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень защиты светильников не менее IP54

Обеззараживание воздуха прозводится бактериоцидными лампами

а пожарные извещатели надо ставить тепловые :)

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень защиты светильников не менее IP54
Зачем такая степень защиты светильников в помещениях с нормальными условиями окружающей среды?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а пожарные извещатели надо ставить тепловые
Почему?
Первичный признак пожара и его источник?

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001

Приложение Е

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу помещения относится операционная ? помоему к "чистым" зонам (помещениям)
поэтому и светильники с такой степенью защиты :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001
Приложение Е
Пардон, это мы на какую тему? :).
Вашу с операционными или от misterx с помещениями для сна?
« Останнє редагування: 14 Липень 2011, 11:42:13 від rga »

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
операционные :)

ДБН В.2.2-10-2001

Приложение Е

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу помещения относится операционная ? помоему к "чистым" зонам (помещениям)
поэтому и светильники с такой степенью защиты :)
ДБН В . 2.5-23-2003 дод. Е табл. Е.2, табл 3.5
« Останнє редагування: 14 Липень 2011, 12:09:12 від blak »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
операционные :)
ДБН В.2.2-10-2001
Приложение Е
Тут никто не спорит. В операционных спирт, то да се...  :)
А вот для больничных палат я бы руководствовалась не менее легитимным ДБН В.2.2-9-2009 и его Приложением И.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В . 2.5-23-2003 дод. Е табл. Е.2, табл 3.5
У меня какой-то другой ДБН В.2.5-23  =-0?
ПРИЛОЖНИЕ Е  (обязательное)
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблицы Е.2 нет вообще.
Таблица 3.5 Количество лифтовых установок


Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В . 2.5-23-2003, а не ДБН В . 2.5-23-2010

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 + Приложение Е, забираем: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1681
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-таки какой степенью защиты брать извещатели в операционной?
Степень защиты светильников не менее IP54
В книге В.В. Рощин "Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений": Поверхности светильников в операционной должны быть гладкими, допускающими частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих средств" =>
Что и извещатели должны допускать влажную протирку! Но не как IPx4-8!

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-таки какой степенью защиты брать извещатели в операционной?
Степень защиты светильников не менее IP54
В книге В.В. Рощин "Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений": Поверхности светильников в операционной должны быть гладкими, допускающими частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих средств" =>
Что и извещатели должны допускать влажную протирку! Но не как IPx4-8!

Про степень защиты извещателей IP54 никто и не говорил  :D

 