Автор Тема: Какие извещатели ставить в больнице ??  (Прочитано 8240 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго времени суток !!

Профи пожалуйста помогите с выбором извещателей,

Какие извещатели ставить в операционных, палатах интенсивной терапии, в инфекционных изоляторах и помещениях где проводиться влажная уборка (всего помещения, включая потолки) дезинфицирующими растворами ???

И еще какие извещатели ставить в помещении с рентгеном ??

Ссылки на нормативы тож. не помешают  :thumbsup:
« Останнє редагування: 18 Лютий 2011, 14:02:37 від barnaba »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый barnaba!
В подобных помещениях, где производится влажная уборка из оросителя, установаливались уже не раз линейные дымовые извещатели во влагозащитном корпусе Артон-ДЛ ВЗ.
А по рентгеновским кабинетам вроде была дискуссия на 0-1 ру. Проведите там поиск.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline barnaba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ge
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ !!!  :thumbsup:

зашел на указанный вами сайт, весьма полезная ссылка !!  Респект Вам

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
зашел на указанный вами сайт, весьма полезная ссылка !!  Респект Вам
ну и для всех остальных засветили бы ссылочку, ато то свойй вопрос выяснил и все пока :)
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, www.0-1.ru - в "обсуждения"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В подобных помещениях, где производится влажная уборка из оросителя, установаливались уже не раз линейные дымовые извещатели во влагозащитном корпусе Артон-ДЛ ВЗ.
bvv, а они не срабатывают на препятствие в виде струи? Там жи и рассеивание будет, и отражение?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 Учреждения здравоохранения. Приложение Е-перечень всех помещений с указанием типов датчиков. Но помещения для сна в соответствии с ДБН В.2.2-9-2009 приложение И.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
В линейных извещателях в полном соответствии с 12 частью еэна имеется определенный алгоритм обработки сигнала.
Ослабление оптического потока на время менее 5 с не принимается за событие. Но главное в том, что, скорее всего, перед началом влажной уборки с помощью оросителей отключают соответствующие шлейфы пожарной сигнализации.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но главное в том, что, скорее всего, перед началом влажной уборки с помощью оросителей отключают соответствующие шлейфы пожарной сигнализации.
И так каждый раз? Не всякий ППК, опять же, такое позволит. Зачем усложнять себе жизнь? Может, лучше все-таки IP-х5 (действие струи) поискать? Вполне возможно и IP-х4 (сплошное обрызгивание) сгодится?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
Отключение соответствующего шлейфа пожарной сигнализации  - это стандартная процедура для ППКП, соответствующего требованиеям 2 части еэна. В нашем случае имеем согласно паспорта на изделие:
"Степень защиты оболочки извещателя IP55 по ГОСТ 14254"
Указанный IP вроде бы удовлетворяет обеим Вашим требованиям...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДБН В.2.2-9-2009 п.4.1 - дымове и комбинированные извещатели в помещениях для сна, но согласно ДБН В.2.2-10-2001 Приложение Е - приведен перечень помещений и тип пожарного извещателя! Как быть? Склонен больше к Приложению Е, т.к. перечень разработан более детально, согласно первым признакам и т.д.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это уже обсуждалось.
Дымовые извещатели - это более раннее обнаружение. Почитайте п.6.4.1 и 6.4.3 ЕН54-14. Лечебное учреждение - это больные люди, кого-то и выносить придется. Чем раньше обнаружат пожар, тем раньше начнется эвакуация, тем больше шансов, что все останутся живы.
ДБН В.2.2-10-2001 писали в 2000-м году. Тогда в моде были дешевые ИП-105. Государственная медицина была (и остается) не слишком прибыльной отраслью. Вот и экономили. Но сейчас, что дымовой, что тепловой стоят одинаково. Так что лучше все-таки заботиться о людях. Откуда в больничной палате первичный признак - тепло? Ниоткуда. Разве что там канистры со спиртом будут хранить, что вряд ли.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
дезинфицирующими растворами
производится влажная уборка из оросителя
А откуда взялась такая технология дезинфицирования?
Люминисцентные лампы никто не отменял же? А лампы освещения и оборудование тоже со степенью защиты не менее IPx4?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые администраторы перенесите тему в "Какие извещатели ставить в больнице ??"! С уважением!
Просто хотел использовать систему "Варта-Адрес", а у них нет адресных комбинированных пожарных извещателей! Не будет ли противоречить п.4.1 ДБН В.2.2-9-2009 применение дымовых извещателей в помещениях для сна или тогда скомбинировать с безадресными комбинированными извещателями?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.