Согласно ПУЭ
6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях
с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
То есть можно ставить эвакуационные светильники без аккумов.
а согласно:
6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21.).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
То есть необходимы аккумы.
Вопрос: можно ли считать производственный цех (см фото
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1491 ) со световыми окнами в потолке (работает в две смены!) зданием с естественным освещением?