Roman3R, буду теперь знать что AL тоже покрывают порошком, хотя держит ли такое покрытие пары солянки - вопрос (в каталогах прописана только сталь покрытая порошком), к тому же нержавейка их точно не держит.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или я не прав? Поправьте пжлста.
Конечно ІР23 от паров не защитит, а для ІР44 и выше необходимо смотреть каким образом и из какого материала выполнена защита. Generator, в Вашем случае уплотнения из резины скорее всего не подойдут.
Вариант Roman3R, по моему, достаточно не плохой. Впрочем ничего вечного нет. Если со светильниками и лотками мы както разобрались, то все равно остается проблема с кабеленесущими конструкциями, т.е. - цепи, троса, метизы, как их защитить от корозии? ведь они металлические и в лучшем случае оцинкованые.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно ІР23 от паров не защитит, а для ІР44 и выше необходимо смотреть каким образом и из какого материала выполнена защита.
Сугор, IP это пыль+вода, но ни как не воздух.

Вариант Roman3R, по моему, достаточно не плохой. Впрочем ничего вечного нет. Если со светильниками и лотками мы както разобрались, то все равно остается проблема с кабеленесущими конструкциями, т.е. - цепи, троса, метизы, как их защитить от корозии? ведь они металлические и в лучшем случае оцинкованые.
Повторюсь, нержавейка пары не держит, так что стекло полетит первым, да и отражатель тоже "разъест"
Вот поэтому и ищу готовое изделие, соответствующее условиям технологии.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Порылся в сети, вообще нет ничего, чтобы хоть как-то удовлетворяло поставленной задаче. По моему, это говорит о том, что решать данную проблему нужно другими способами.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Завтра должен поступить ответ последней инстанции - от Филипса, если ответ будет отрицательный, будем искать производства, которые возьмутся за покраску.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно запроектировать освещение в цехе горячего цинкования
А такой вариант: выполнить второй этаж в цехе с окнами в полу (или проходные короба) на котором и разместить светильники, т.е. освещение через окна в полу (коробе).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще вариант: светильники по стенам (периметр) на уровне 2-2,5 метра под углом 45 (расчет) с направлением в верх, к потолку.  :)  Как идея.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, строительная часть выполнена, тем более что ниже светильников, по всему пролету "бегают" мостовые краны, так что о втором этаже не может быть и речи.
Виктор, если отойти от темы и сделать как Вы предлагаете, каким образом по Вашему можно задействовать второй этаж с окнами  в полу? Просто интересно, никогда с таким не сталкивался.

Еще вариант: светильники по стенам (периметр) на уровне 2-2,5 метра под углом 45 (расчет) с направлением в верх, к потолку.  :)  Как идея.
sbal, ширина пролета - 24м, длина - 108м, расстояние между колоннами (по длине цеха) - 9м, никакие люм. светильники такое расстояние не просветят, к тому же ниже 2,5м тоже надо освещать, да и краны в пролете "бегают".
С таким же успехом подходящие люм. светильники можно запроектировать на подвесах на нужной мне высоте, но они такую высоту не просветят.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, о ширине в 24 м я догадывался, подобные "сооружения" зачастую именно таких габаритов. Просто проскочила мысль, посчитал правильным высказать, чем промолчать.
Значит сверху вниз просветят:
Высота от светильника до рабочей поверхности 12,5м.
а снизу вверх нет? По периметру ведь, 24/2=12.
Хм..., ну а для остальных 2,5 дополнительно "послабее". Ну не обязательно 2,5 (принял интуитивно), может просчитать по освещенности.
Все равно, этот вариант, как идея, изначально затратный, зато долговечнее, в обслуге проще и ничего падать в ванны не будет  :)
Ну да ладно, прошу прощения, что влез.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2011, 23:19:35 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит сверху вниз просветят:
Цитата: Generator от 16 Февраль 2011, 10:51:20
Высота от светильника до рабочей поверхности 12,5м.
а снизу вверх нет? Хм..., ну а для остальных 2,5 дополнительно "послабее". Ну не обязательно 2,5 (принял интуитивно), может просчитать по освещенности.
Я же наоборот говорил, что люм. светильники не просветят 12,5м ни сверху вниз, ни наоборот, возможно применение только светильников с разрядными лампами.
sbal, повторюсь еще раз, при расположении светильников, которое Вы предлагаете, их быстро "поколят" изделия перемещаемые кранами.

Ну да ладно, прошу прощения, что влез.
За что прощение, я наоборот рад помощи, за это всем большое человеческое спасибо.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, ну давайте тогда поразмышляем? Светильники "сверху" подвергаются интенсивному воздействию паров кислоты. Каким бы покрытие светильников не будет, все одно рано или поздно прободеет. Или золотить как купола, и кабели, и все остальное  :) Отсюда есть, сколько % не суть, вероятность падения светильника, или чего там еще, вниз - травмирование (охрана труда не шутка).
Вот почему я зацепился за свой вариант.... .  Думаю стоит поиграться с прогами по освещению.

П.С. если еще добавятся пары азотной к соляной - пары царской водки. Ох и адская смесь :)
« Останнє редагування: 17 Лютий 2011, 00:00:46 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот почему я зацепился за свой вариант....
В данном случае это не вариант.
P.S. sbal, без обид.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А применить прожекторы не думал, на высоте метров 3, и направить на противоположную стену? Какая у тебя мощность освещения получается? Прикинул в диалюксе - 24 прожектора с лампами ДНаТ-250. На полу средняя освещенность 122Лк. Правда на стенах 142Лк и на потолку 147Лк.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прожекторы на высоте 3-х метров, слепить не будет?
Щас планировочку выложу.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО, не должно, смотри как я их направил. Это конечно не совсем экономично, но у тебя не простая ситуация. Ошибся в расчете, взял ширину 12а не 24 + поменял коэф отражения. Результат: пол - 63Лк, стена - 52, потолок - 94.

Еще я не учел, что в цехе возможно куча окон.
« Останнє редагування: 17 Лютий 2011, 09:09:10 від CC19 »

 