Подскажите пожалуйста кто проектировал что-то подобное. Нужно ли устанавливать в цепи питания технологических потребителей пекарни (аля печь 25 кВт, мясорубки, тестомесы и т.д) УЗО? Хочеться поставить, но оборудование все таки стационарное, может обойтись без него?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Узо устанавливается только на оборудование, которое подключается через розетки

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
почти все оборудование будет через промышленные или обычные розетки

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если хочешь обойтись без УЗО замени розетки на коробки.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, если есть возможность то лучше через УЗО, буквально пару дней назад заезжали в один приличный ресторанчик (к сожалению по работе) там повара электропечь пару раз током ударила. Так что лучше перестраховаться.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Поставлю УЗО. Правда на печь 25 кВт наверно надо 100 мА брать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
печь 25 кВт
Подключение стационарное .
тестомесы
Подключение стационарное но для небольшой производительности может быть и розетка .
УЗО устанавливается на розетки током до 32 А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если есть возможность то лучше через УЗО,...  повара электропечь пару раз током ударила. Так что лучше перестраховаться.
В принципе согласен, но если поставить УЗО, то повора конечно стукать не будет, но и печь работать тоже не будет, тем более, что она 25кВт. Оборудование должно обслуживаться и, при необходимости, ремонтироваться.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Винятками з цього правила можуть бути:
-   коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача;

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо обладнання стаціонарної установки і воно встановлюється в промисловій споруді а не громадській чи житловій в використанні УЗО не бачу потреби, я навіть не радив би його ставити на виробництві тому, що від УЗО не буде ніякої користі лише одні збитки.
1. При 25 кВт струм складатиме біля 38 А підрахувавши можливий струм стікання вийде що УЗО на 30 мА буде мало, а УЗО на 100 мА не захищає від ураження електричним струмом (це захист від пожежі).
2. Струм стікання ТЕНів електропечі може бути більшим за струм стікання звичайних споживачів, тому під питанням залишиться працездатність схеми.
3. Доцільно використати УЗО для розеток, що живлять споживачі не стаціонарної установки так як їх не можна приєднати стаціонарно до системи заземлення.
 Пропоную виконати як захисний захід Автоматичне вимкнення живлення згідно п. 2.4.1 ДБН В.2.5-27
І ще хотів запитати -  де написано, що як захід захисту в промислових спорудах необхідно використовувати УЗО???
« Останнє редагування: 17 Лютий 2011, 01:44:27 від il85 »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотел уточнить - коэффициент спроса по какой таблице брать 3.10 или 3.11 (ДБН В.2.5-23-2010)?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
коэффициент спроса по какой таблице брать
ВНТП 02-92 Пекарні . 5.9.5. Подсчет электрических нагрузок необходимо производить, как правило, по методу коэффициента "использования".
Коэффициенты использования можно взять ВНТП 02-92 Хлебозаводы Приложение 24 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не отдельностоящая пекарня.....а пекарня типа в супермаркете.....будут печь пирожки, булочки, хлеб я всякое такое на продажу

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а пекарня типа в супермаркете
тогда по ДБН ДБН В.2.5-23-2010

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тогда по ДБН ДБН В.2.5-23-2010
см. вопрос в ответе №10

 