Автор Тема: Фотодатчики освещенности на лестничных клетках  (Прочитано 4952 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где их устанавливать для правильной работы? Ситуация следующая: имеется лестничная клетка (на 3 этажа) с окнами, по нормам необходимо автоматическое управление освещением. Монтажники не смогли для его установки найти место установки с необходимыми условиями. В результате при включении светильника, он фиксирует повышение освещенности и тут же выключает свет, через 10-30 сек его опять включает. Таким образом начинается постоянное мигание. Вопрос, что нужно заранее предусмотреть для установки таких фотодатчиков? То что нужно избегать прямых попаданий света было озвучено, но не всегда есть куда их спрятать. Интересны Ваши мнения и размышления.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На дах його. Наприклад на радіостойку.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На дах його.
І довго він там буде ? Знімуть дуже скоро .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доступ на дах як правило унеможливлений для сторонніх осіб. Крім того, фотодатчик настільки маленький і непримітний, що якшо якийсь мисливець за халявою і залізе на дах, то навряд зніме його.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если нужно управлять освещением в длинном коридоре? Та же ситуация с миганием получается.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если нужно управлять освещением в длинном коридоре? Та же ситуация с миганием получается.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1476

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Где их устанавливать для правильной работы? Ситуация следующая: имеется лестничная клетка (на 3 этажа) с окнами, по нормам необходимо автоматическое управление освещением. Монтажники не смогли для его установки найти место установки с необходимыми условиями. В результате при включении светильника, он фиксирует повышение освещенности и тут же выключает свет, через 10-30 сек его опять включает. Таким образом начинается постоянное мигание. Вопрос, что нужно заранее предусмотреть для установки таких фотодатчиков? То что нужно избегать прямых попаданий света было озвучено, но не всегда есть куда их спрятать. Интересны Ваши мнения и размышления.
Вообще то странно, что собираетесь управлять лесничным освещением с помощью фотодатчика (или сумеречного реле). Обычно сумеречные реле используются для наружного освещения (фасады, улица, реклама), поэтому они не вычитают спектр искуственного освещения. Естественно будет моргать. Ну есть конечно варианты сумеречных реле с выносным фотодатчиком, но это кабель, место установки, вывод кабеля и пр. Да и не дешевые они.
В любом случае на фотодатчик сумеречного реле не должен попадать искуственный свет. Это регулируется или местом установки или козырьками (дополнительно). Некоторые даже трубки пластиковые ставят как ограничитель.
Лучше использовать датчики движения или датчики присутствия или лестничные реле (те что с задержкой). Можно комбинации типа датчик движения (присутствия) + лестничное реле - в случае сложных форм пролетов.
Во всяком случае вычитание спектра искуственного освещения есть только у датчиков присутствия, и то не у всех.
Если вам нужно, что бы свет горел постоянно в темное время, для лестницы лучше ставить астрономическое реле. Там прописано время восхода/заката, и относительно этого программируете включение/выключение - и датчиков не нужно, и ложных срабатываний нет. Работает как реле времени, но учитывает изменение продолжительности светового дня в зависимости от дня в году.
« Останнє редагування: 08 Лютий 2011, 16:13:54 від Kapilin »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще то странно, что собираетесь управлять лесничным освещением с помощью фотодатчика (или сумеречного реле).
а как же любимый ДБН В.2.5-23-2010
Spoiler (click to show/hide)

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Вообще то странно, что собираетесь управлять лесничным освещением с помощью фотодатчика (или сумеречного реле).
а как же любимый ДБН В.2.5-23-2010
Spoiler (click to show/hide)
При использовании датчиков присутствия и астрономических реле противоречия ДБН В.2.5-23-2010 не будет.
С астрономическими реле понятно - они как раз и включат с наступлением "календарных" сумерек. Минус в том, что нет реакции на изменение естественной освещенности - пасмурно/солнечно. Но не нужно датчиков и сезонных регулировок.

Датчики присутствия имеют встроенную схему вычитания искуственного света. Их можно настроить например по алгоритму: наступают сумерки - включается освещение на мин.необходимом уровне (уставка1), а при появлении человека освещение добавляется до нужного (в люксах) уровня (уставка2). Но плюс остается - можно ставить в любом месте независимо от попадания искуственного света. Сейчас можно подобрать датчики присутствия вычитающие спектр практически всех используемых ламп, вот не уверен по поводу светодиодных но кажется тоже есть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.