    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #60 : 21 Червень 2008, 20:26:12 »
как подключить счетчик прямого включения на до 100А кабель в 95 квадрат?

Как бы само по себе совать туда такие провода крайне глупо... 100А - это 16-25 кв. мм максимум, но если сильно нужно... есть у Wago клеммы 95 кв. как раз, содной из сторон вставляется причандалля для распределения, вот туда можно вставить 16-25.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #61 : 23 Червень 2008, 13:18:37 »
Alexey_M,
Лист из каталога Wago на обсуждение в студию...

Без обид, но говорить о глупости, это мягко сказать не хорошо так как читаю некоторые посты и понимаю что некоторые не считают потери напряжения и не проверяют кабель на ОКЗ...

Offline AlucarD

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #62 : 25 Червень 2008, 17:34:44 »
Помогите!!!
Есть КТП внутренней установки и нужно организовать технический учет на 10 кВ но в РУ-10 нету возможности поставить учеты.
Как я хочу сделать:
на вводе в здание КТП стоят разьединители, после разьединителей я хочу поставить ящики учета а дальше в РУ-10.
Вопрос так можно делать.
и второй вопрос как организовать учет, какие счетчики ставить, и если не тяжело то хотя бы на словах обьяснить схему учета.
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?) Если не тяжело помогите.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #63 : 25 Червень 2008, 23:18:57 »
нет ли у кого нибудь паспорта АСЕ6000, заранее спасибо

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #64 : 26 Червень 2008, 09:45:16 »
Возник вопрос при проектировании детского садика (стадия П), нужно ли предусматривать отдельный учет на пищеблок (электроплиты)?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #65 : 26 Червень 2008, 09:51:46 »
Цитата: Fogoso
нужно ли предусматривать отдельный учет на пищеблок (электроплиты)?
Вроде как ни к чему, если ВРУ общее для всего садика. Разве что технический учет, для внутренних потребностей. В ТУ по идее, должно быть сказано что нибудь по поводу учета.
я знаю не все, а только половину

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #66 : 26 Червень 2008, 10:02:22 »
Дали глянуть проект, так там такой учет был... вот и терзают сомнения....

Аня

  • Гість
Re: Все об учете
« Reply #67 : 13 Серпень 2008, 17:58:16 »
ЧП "Электролайн Украина"
8(044)502-39-49
Являясь дистрибьютором многих производителей электросчетчиков, можем проконсультировать Вас, в случае потребности, имеем сертификаты, технические характеристики, поддерживаем на складе ассортимент продукции.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #68 : 13 Серпень 2008, 19:32:49 »
Цитата: AlucarD
и второй вопрос как организовать учет, какие счетчики ставить, и если не тяжело то хотя бы на словах обьяснить схему учета.
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?) Если не тяжело помогите

Учет по 10кВ организовать проще чем по 0,4кВ. Ящик учета можно поставить где угодно и к нему провести провода от тр-ров тока и тр-ра напряжения не менее 4 кв.мм. Счетчик нужно ставить 57,5/100В двух или трехэлементный (зависит от кол-ва тр-ров тока). Ну и правильно подключить счетчик (у некоторых счетчиков есть свои схемы подключения отличные от классических и счетчик может недоучитывать до 33%-например Елвин у которого нужно ставить хитрую перемычку)

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #69 : 21 Вересень 2008, 13:42:29 »
Цитата: maverick
Учет по 10кВ организовать проще чем по 0,4кВ. Ящик учета можно поставить где угодно и к нему провести провода от тр-ров тока и тр-ра напряжения не менее 4 кв.мм. Счетчик нужно ставить 57,5/100В двух или трехэлементный (зависит от кол-ва тр-ров тока).
А если учет надо организовать на отходящей линии 10 кВ (ячейка старая 200-й серии, аналог КСО-393-01106 с разъединителем без предохранителя). В РУ-10 кВ ТП трансформаторы напряжения есть, а вот можно ли установить в такую ячейку трансформаторы тока типа ТПЛ? Или надо заменять на ячейки типа КСО-393-06061 с предохранителями?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #70 : 24 Вересень 2008, 15:25:39 »
Цитата: hi_tech
А если учет надо организовать на отходящей линии 10 кВ (ячейка старая 200-й серии, аналог КСО-393-01106 с разъединителем без предохранителя). В РУ-10 кВ ТП трансформаторы напряжения есть, а вот можно ли установить в такую ячейку трансформаторы тока типа ТПЛ? Или надо заменять на ячейки типа КСО-393-06061 с предохранителями?
Вопрос еще в силе, надо на неделе сделать проект, а с организацией учета по высокой стороне опыта работы чесно говоря мало.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #71 : 28 Вересень 2008, 19:02:35 »
Цитата: hi_tech
А если учет надо организовать на отходящей линии 10 кВ (ячейка старая 200-й серии, аналог КСО-393-01106 с разъединителем без предохранителя). В РУ-10 кВ ТП трансформаторы напряжения есть, а вот можно ли установить в такую ячейку трансформаторы тока типа ТПЛ? Или надо заменять на ячейки типа КСО-393-06061 с предохранителями?

Трансформаторы тока установить можно !!! Главное при подключении счетчика не перепутать обмотку кл. 0,5 и релейную обмотку.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #72 : 29 Вересень 2008, 11:48:37 »
Maverick,
запроектировал ВРУ-1-26-63, а теперь получил ТУ с требованием поставить на вводе (перед учетом) авт. выкл. Могу ли я вместо предохранителей установить (в ВРУ) авт. выкл. (и оставлять ли рубильник?) или надо перед ВРУ ставить ящик с автоматом и прибором учета, а ВРУ оставить в первоначальном виде?

Offline YUKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #73 : 30 Вересень 2008, 11:53:47 »
maverick, а есть счетчики на 200 А типа Элгама или Энергомера?

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #74 : 30 Вересень 2008, 13:29:37 »
maverick, а есть счетчики на 200 А типа Элгама или Энергомера?

На 200А пытались сертифицировать Элвин и НИК. Но я их еще в реестре не видел !!!!

 