« Reply #195 : 18 Листопад 2013, 11:58:07 »
Добрый день, ув. форумчане!

Не вижу смысла создавать отдельную ветку, пишу здесь...

Имеется проект электроснабжения. Человек получил ТУ на 30 кВт, я занимаюсь проектом. В дальнейшем Заказчик планирует расширяться и, соответственно, увеличивать мощность с 30 кВт до N-килловат. Суть вопроса - могу ли я, как проектировщик, в проекте заложить оборудование "с запасом", т.е. вместо кабеля 4х16 заложить 4х50, подключить учет через трансформаторы тока и т.д.? Т.е. человек готов изначально немного больше вложить денег, чтобы в последствии не пришлось это переделать.

Пропустит ли обл такую штуку? Как поступить правильно?
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #196 : 18 Листопад 2013, 13:19:25 »
т.е. вместо кабеля 4х16 заложить 4х50
Кабель можно заложить больше, на всякий случай, можно подписать задание на проектирование у заказчика.
Вводной автомат скорее всего надо по 30кВт выбирать, потом менять.
А вот с учетом не получится, сейчас будет прямой учет, а далее на сколько мощности "докупит".
На сколько планируется увеличение мощности в будущем?


Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #197 : 18 Листопад 2013, 13:44:38 »
Скажем так - согласовали прокладку кабеля 4х50, алюминий. Максимальный ток в земле по ПУЭ - порядка 170А

По учету двояко - расчет показывает, что 30 кВт - это по току нужен автомат 66А, выбираю 63А. НО - счетчик НИК АРП2 прямого включения, максимальный ток - 60А! Так что либо ставить автомат меньшего ампиража (что в корне неправильно), либо на этому "мелочь" ставить трансформаторы тока...

Вроде так
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #198 : 18 Листопад 2013, 14:34:30 »
в Киеве сбыт не согласует счетчик трансформаторного включения, если проходит прямой
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #199 : 18 Листопад 2013, 14:45:41 »
Raf, у НИКа и до 120 Ампер прямого включения есть.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #200 : 18 Листопад 2013, 14:46:50 »
По учету двояко - расчет показывает, что 30 кВт - это по току нужен автомат 66А, выбираю 63А. НО - счетчик НИК АРП2 прямого включения, максимальный ток - 60А!
Конечно так делать нельзя, надо брать другой счетчик.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #201 : 18 Листопад 2013, 14:50:51 »
Хорошо, а как быть с требованием ТУ: "В якості розрахункового лічильника ПАТ ... рекомендує застосовувати один з наступних типів: EMS 135.10.1, НІК 2303 АРП2 або Дельта 8010-06 який має відмітку в паспорті "Особливого виконання"".

Т.е. заложу тип счетчика, отменный от ТУ, проблем после не будет?
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #202 : 18 Листопад 2013, 15:26:40 »
Raf, те счетчики, что записаны в ТУ рекомендуемые и все это уточняется в проекте (вы же его все равно согласовываете). Ставьте автомат на 80А, и НИК 2303 АРП1 (5-100). А кабель можно с запасом, правда у нас требуют письмо от заказчика на проектировщика с просьбой предусмотреть возможность увеличения мощности.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #203 : 18 Листопад 2013, 15:35:37 »
что 30 кВт - это по току нужен автомат 66А
А можно расчет показать, у меня выходит 50А (кос 0,92)

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #204 : 18 Листопад 2013, 15:41:52 »
кос. 0,85 (будет 52А) х 1,25 на разброс заводских данных автоматических выключателей (1,25 требование отстройки расцепителя с учетом коэффициента разброса по заводским данным) = 66,.... А
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #205 : 18 Листопад 2013, 15:54:01 »
Raf, у нас просто такое не пропускают. Кос фи 0,92 (меньше ставьте ККУ). А коэф. 1,25 вообще никто не пропустит.
Тогда лучше поставить автомат 63А и НИК АП2 (5-60А), ничего страшного не будет.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #206 : 18 Листопад 2013, 16:00:23 »
Всё правильно 66А.
Сомневаюсь, что 80А согласуют.
63А  именно оно.
Посмотрите, может в списке "Рекомендуемых"есть счётчик 10-80А
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #207 : 18 Листопад 2013, 16:01:34 »
Да вроде пропускают, пока замечаний небыло, не один проект выдали  ;)
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #208 : 18 Листопад 2013, 16:28:27 »
1,25 - это Рекомендуемый коэффициент, из ныне не действующего ВСН 59-88.
В новых ДБН-ах его нет. Поэтому формально могут и не пропустить. Как говорится - на собственный страх и риск.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

TWOHK

  • Гість
Re: Все об учете
« Reply #209 : 05 Листопад 2014, 18:38:14 »
Здравствуйте уважаемые. Может кто подсказать способы (и возможность) решения вот такой проблемы. В Крыму сейчас перестали работать украинские операторы в GSM формате (остался Utel, но 3G), как следствие пользоваться украинскими карточками не получается, а вот Российский МТС вставленный в TC485 почему-то не видит сеть (карточка офлайн) как бы заставить его работать с МТС РФ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: