« Reply #135 : 03 Грудень 2009, 10:15:19 »
Roman3R, дякую, коротко і ясно :)
inspektorpo, само собою) його напруга номінальна 220 В, а не 100 чи 57,7 :thumbsup:
AleksandrPol, ну просто я думав шо є якісь чисто конструктивні обмеження...мало шо.

Всім дякую, питання вирішене.
« Останнє редагування: 03 Грудень 2009, 10:17:41 від O.S. »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #136 : 03 Грудень 2009, 10:27:27 »
O.S., вообще-то я вопрос задавал  :) Технически я понимаю, что можно, а вот практически, разрешит ли это энергокомпания?
Входите тесными вратами

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #137 : 03 Грудень 2009, 10:45:43 »
AleksandrPol, ааа, а я думав, то ви іронізуєте:) Ну МЕМи і РЕМи вимагають трансформаторного підключення тільки якщо струм більше 100 А. Якщо менше--прямого.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #138 : 03 Грудень 2009, 10:55:08 »
А якщо струм більше 100 А можна поставити трансформатори струму з лічильником 5-50 А? Просто цікаво, чи були такі випадки...
Входите тесными вратами

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #139 : 03 Грудень 2009, 13:54:13 »
Вот мне тоже интересно, в нормативных документах нигде разъяснений не нашёл, технически понятно - по току, напряжению подходит - значит можно, но в паспорте 5(10) А будет написано, что он трансформаторного включения, 5(50, 60, 100 и т.д.) будет написано, что он прямого включения. Вот тут мне кажется могут начаться вопросы...
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #140 : 06 Грудень 2009, 22:09:37 »
Цитата: O.S.
AleksandrPol, ааа, а я думав, то ви іронізуєте:) Ну МЕМи і РЕМи вимагають трансформаторного підключення тільки якщо струм більше 100 А. Якщо менше--прямого.
Так и я так считаю, это даже лучше для вас, так как через 4-ре года нужно думать про поверку трансформаторов тока.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #141 : 13 Січень 2010, 19:11:49 »
А вообще всем рекомендую счетчики НИК, есть только одно НО, не встроили в него, пока, PLC модем, но все впереди.

НИК нехорошие счетчики !!!!!!!!!
С механическим чсетным мехпнизмом останавливаются на УРА !!!
Тарифные не переводят время !!!! (Абоненты в ШОКЕ) !!!
С ЖК дисплеем, гаснет дисплей !!!!!
Очень сырые счетчики !!  :thumbsdown:

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #142 : 13 Січень 2010, 19:20:09 »
А счетчики 5-50 А через ТТ включают?  :)

Включают 5(50) !!!!

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #143 : 14 Січень 2010, 11:42:58 »
А счетчики 5-50 А через ТТ включают?  :)
Включают 5(50) !!!!
Питання в тому чи можна наставити на лічильнику коефіцієнт трансформації. Бо якщо, наприклад, ТС 100/5 просто підключити, то буде в 20 раз менше рахувати.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #144 : 14 Січень 2010, 18:57:18 »
У счетчика 5(50) ном. ток 5А. У т.т. номинальный вторичный ток 5А.
Поетому Вы его ставите с тр-ми тока и показания умножаете на коэф.
Что тут сложного ???

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #145 : 09 Лютий 2010, 14:34:33 »
Недавно получили несколько ТУ на несколько похожих объектов. В 50% приложении к ТУ рекомендуют устанавливать Меркурий 230 AR-03C(R) а в остальных 50% рекомендуют ZMD405CT44.0257.P22. И те и другие счетчики трансформаторного включения. Разрешенная мощность по объектам отличается не значительно. Возникает вопрос "Почему разные типы счетчиков?" тем более что в цене, на сколько я понял, они очень отличаются ???
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #146 : 09 Лютий 2010, 19:43:14 »
Ну может под систему ?  ;)
А вообще - это очень разные счетчики и по цене, и по возможностям !!!! :-[

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #147 : 09 Лютий 2010, 21:56:45 »
Quote (selected)
Недавно получили несколько ТУ на несколько похожих объектов. В 50% приложении к ТУ рекомендуют устанавливать Меркурий 230 AR-03C(R) а в остальных 50% рекомендуют ZMD405CT44.0257.P22. И те и другие счетчики трансформаторного включения. Разрешенная мощность по объектам отличается не значительно. Возникает вопрос "Почему разные типы счетчиков?" тем более что в цене, на сколько я понял, они очень отличаются Huh?
Да, тоже не понятно :o
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #148 : 12 Лютий 2010, 09:34:35 »
maverick,  что значит под систему?
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Все об учете
« Reply #149 : 12 Лютий 2010, 12:13:27 »
Цитата: Project
maverick,  что значит под систему?
. Думаю имелась в виду организация АСКУЭ (ЛОСОД) в случае с ZMD, Меркурий (судя по маркировке) без ИК порта, без тарифов, без графиков нагрузки, т.е. не сильно подходит для этих целей. Отсутствие графика нагрузки противоречит Концепции построяния АСКУЭ в условиях Энергорынка.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

 