« Reply #15 : 08 Квітень 2011, 08:32:59 »
Может не кабель, а СИП (раз уж по опорам)?
Но в любом случае сечение кабеля (СИПа) 50 мм2. Потери  4,8%. Косинус взял 0,8.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #16 : 11 Квітень 2011, 11:36:53 »
Алюминий 50 мм2 - потери 4,5%
Алюминий 70 мм2 - потери 3,2%
Медь 35 мм2 - потери 4,0%
Медь 50 мм2 - потери 2,8%
Выбирайте. ИМХО - Алюминий 50мм2 - оптимальное решение
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #17 : 12 Квітень 2011, 14:45:15 »
Так что же все таки лучше, если по столбам тянуть  АВВГ 4*50 или СИП 4*50?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #18 : 12 Квітень 2011, 15:24:12 »
Однозначно СИП.

Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #19 : 12 Квітень 2011, 15:43:05 »
но в принципе аввг тоже подойдет? только его проблемно будет крепить, а эксплуатационные характеристики в нем все таки наверное лучше не так ли?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #20 : 12 Квітень 2011, 16:38:35 »
Изоляция СИПа выполнена с светостабилизированного сшитого полиэтилена, что означает, что его можно вешать на открытом солнце. А кабель не годится для таких целей, + кабель придется вешать на трос. Посмотрите также эту тему:
http://eom.com.ua/index.php/topic,7593.msg54050.html#msg54050

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #21 : 12 Квітень 2011, 16:44:57 »
А кабель не годится для таких целей
Почему ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #22 : 13 Квітень 2011, 09:14:18 »
Ну честно говоря не знаю откуда ноги растут.  Вот нарыл только в Белорусове:
светостойкость от 1000-2000 часов. Разве это много?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения кабеля
« Reply #23 : 14 Квітень 2011, 10:39:07 »
Выскажу свое мнение на тему СИП или кабель по тросу: СИП - более современное удобное и элегантное, что ли, решение. Но и на кабель по тросу в нормах прямого запрета нет. Другое дело что в Киеве Киевнегро в ТУ прямо прописывает: кабель в земле или СИП. Поэтому в Киеве фокус с кабелем по тросу не пройдет, а вот в регионах - кто знает.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю