Защита дымоходов
« : 07 Лютий 2011, 11:11:41 »
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно выполнить молниезащиту дымоходов жилого многоэтажного здания с индивидуальным отоплением. Дымоходы Jeremias http://jeremias.com.ua, стальные, толщина стенки 0,6мм. Высота над уровнем кровли ~2м. Так как сталь тонкая собираюсь защищать стержневым молниеприемником закрепленным на изолирующих штангах (относительно дымохода) для образования защитного промежутка. Я так понимаю, что соединять сам дымоход с системой молниезащиты не требуется?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #1 : 07 Лютий 2011, 12:04:29 »
Судя по всему дымоходы крепятся к металлическому каркасу. Выдай задание разделу КМ, чтобы высота металлоконструкций удерживающих дымоход была выше среза труб (над трубами взрывоопасных зон нет). Каркас труб присоединить к системе молниезащиты.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #2 : 07 Лютий 2011, 13:46:19 »
Спасибо!. По поводу наличия металлического каркаса я еще не уверен, возможно будет шахта выложенная из керамического кирпича. Но если вдруг металлический, то присоединения его к системе молниезащиты будет достаточно, или стержневой молниеприемник все равно нужен?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #3 : 07 Лютий 2011, 14:16:55 »
главное чтобы выше среза трубы что-то было

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #4 : 07 Лютий 2011, 14:41:53 »
То есть, если я правильно понимаю, если дымоход будет обложен кирпичом, то стержневой молниеприемник можно закрепить прямо на кирпиче держателем проволоки и защитный зазор не соблюдать?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #5 : 07 Лютий 2011, 15:41:28 »
что такое "защитный зазор"?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #6 : 07 Лютий 2011, 15:57:49 »
Ну наверно правильно его называть разделительным промежутком :-[
Это зазор между проводником, по которому течет ток молнии, и металлическими деталями, для того чтобы избежать опасности искрообразования, если металлические детали с токопроводящим продолжением в здание (кондиционеры, фотовольтажные энергетические установки, электрические датчики/исполнительные элементы или металлические вентиляционные трубы).
Если я все правильно понял, то металлические дымоходы соединенные с котлами в квартирах требуют такой зазор.
Но возможно я и не прав :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #7 : 07 Лютий 2011, 16:04:39 »
А теперь по подробнее, где написано? что-то нигде такого не встречал. И если можно ссылочку на пункт документа.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #8 : 07 Лютий 2011, 16:10:06 »
Это согласно согласно DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3). Есть выдержка в каталоге OBO Betterman " TBS Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений" стр. 84
http://www.obo-bettermann.com/ua/pdf_kataloge_ru.shtml

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #9 : 07 Лютий 2011, 16:14:59 »
Согласно нашему ДБН, как я понял, сами дымоходы в качестве молниеприемника использовать нельзя, т.к. сечение будет меньше 50мм2 (п.6.2.1)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #10 : 07 Лютий 2011, 16:47:50 »
Согласно нашему ДБН, как я понял, сами дымоходы в качестве молниеприемника использовать нельзя, т.к. сечение будет меньше 50мм2 (п.6.2.1)
такие как у тебя - нельзя. Раньше к металлу трубы приваривали штырь, но он служил для того чтобы не повреждался (не оплавлялся) край трубы при попадании в него молнии.
Если все оборудование заземленно (присоединено к системе выравнивания потенциалов), то искрения быть не должно.
« Останнє редагування: 07 Лютий 2011, 17:12:48 від Сугор »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #11 : 07 Лютий 2011, 17:12:27 »
И все же, нужен ли этот разделительный промежуток в моем случае или нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #12 : 07 Лютий 2011, 17:20:06 »
В дсту я такого требования не встречал, но штырь на кирпич бы поставил. Нужно ли присоединять трубу к штырю - затрудняюсь ответить, Наверное всетаки надо штырь присоединить к молниприемной сетке, трубу - сверху к штырю, снизу к системе выравнивания потенциалов.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита дымоходов
« Reply #13 : 07 Лютий 2011, 17:23:24 »
Я думаю это логичное решение, спасибо!

 