Автор Тема: Живлення споживачів першої категорії  (Прочитано 2878 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрий день!
Підскажіть чи можна живити споживачі першої категорії одним кабелем. Ситуація така - є двохтрансформаторна підстанція (ІІ категорія електропостачання) з ТП до ДЕС іде два кабелі (від обох секцій). ДЕС ІІ степені автоматизації з АВР на вводі стаціонарної установки. Від ДЕС до протипожежної насосної іде один кабель в траншеї. Чи так правильно? І які вимоги по живленню споживачів першої категорії в таких випадках (як резервувати лінію живлення).

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,  ну вообще делают так - один кабель от основного источника питания и один кабель от резервного на щит пожарной насосной(со встроенной схемой АВР)

 